    Требуется ли подписывать распаечные коробки?

    На основании каких нормативных документов требуется подписывать распаечные коробки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Маркировку распаечных коробок выполняют для легкого распознавания кабельных групповых линий.
    ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

  3. #3
    Shrewd
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На основании каких нормативных документов требуется подписывать распаечные коробки?
    А что имеется ввиду под словом "подписывать"? - Как-то обозначать коробочки на крышках или вкладывать в коробочки роспись соединений? Просто впервые слышу о таком вопросе.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Shrewd Посмотреть сообщение
    А что имеется ввиду под словом "подписывать"?
    На распаечной коробке делают надпись к какой групповой линии относится данная распаечная коробка.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На распаечной коробке делают надпись к какой групповой линии относится данная распаечная коробка.
    Такой вопрос ,а если распаечная коробка находится на вент.установке, распаячная коробка установлена с завода для
    подключения питания, должна ли она тогда подписываться ?
    Последний раз редактировалось Sergey; 30.06.2017 в 18:47.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Подписывают от какого щита запитана и номер групповой линии.