baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: С какого времени стали маркировать кабель ВВГнг?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    С какого времени стали маркировать кабель ВВГнг?

    Прокладывали кабель ВВГ 3х2.5 в гофре перекрытия ж/б в 2008 году. Потом появился ВВГнг. На нашем кабеле нет никакой маркировки, но когда мы его покупали, то на бирке было указано, что он негорючий. С какого времени стали маркировать кабель ВВГнг? Что можно сказать представителю Ростехнадзора?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Прокладывали кабель ВВГ 3х2.5 в гофре перекрытия ж/б в 2008 году. Потом появился ВВГнг. На нашем кабеле нет никакой маркировки, но когда мы его покупали, то на бирке было указано, что он негорючий. С какого времени стали маркировать кабель ВВГнг? Что можно сказать представителю Ростехнадзора?
    Если делали по проекту- в нем указана марка кабеля. Да и в Актах скрытых работ то-же. Все это и является доказательством.
    А маркировку кабелей и сейчас еще не все заводы делают. Особенно малого сечения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На нашем кабеле нет никакой маркировки, но когда мы его покупали, то на бирке было указано, что он негорючий.
    Вы обязаны были приобщить к документации сертификат качества на прокладываемый кабель, в котором указывается завод-изготовитель и марка кабеля.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    С какого времени стали маркировать кабель ВВГнг?
    Требование наносить маркировку на внешнюю оболочку кабеля появилось в ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
    5.2.7.1. Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
    5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
    Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля.
    Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.
    5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.
    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
    5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
    - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
    - условное обозначение кабеля;
    - обозначение технических условий на кабели конкретных марок;
    - дата изготовления (месяц и год);
    - масса кабеля брутто в килограммах (при поставке на барабанах);
    - длина кабеля в метрах и число отрезков;
    - заводской номер барабана;
    - знак соответствия.
    На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
    При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на транспортной таре должен быть проставлен знак «Тропическая упаковка» по ГОСТ 14192.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения