Тема: Пломбирование электросчетчика

  1. #1
    сергей
    Гость

    Пломбирование электросчетчика

    Здравствуйте. У нас в городе сложилась такая практика. При установке счетчика с подключением через трансформаторы тока пломбируют весь щит. Знаю, что это неправильно. Что делать в таких ситуациях?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    При установке счетчика с подключением через трансформаторы тока пломбируют весь щит.
    Главное, что-бы были доступны вводные и выходные автоматы защиты. Тогда проблем нет. А если нет-делать фальшпанели для закрытия контактов трансформаторов и вводных клемм. И их пломбировать.
    А вообще, узел учета должен быть смонтирован в отдельной секции щита, которая и пломбируется.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    У нас в городе сложилась такая практика. При установке счетчика с подключением через трансформаторы тока пломбируют весь щит.
    Как уже написал PITBY, щит комплектуется таким образом (монтажная схема), чтобы у ЭСО и потребителя был доступ ко всем аппаратам защиты и управления.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПУЭ, 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
    Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.