Здравствуйте. Скажите пожалуйста ,как можно определить в этажном щите по стояку многоквартирного дома какая система заземления используется?
Вид для печати
Здравствуйте. Скажите пожалуйста ,как можно определить в этажном щите по стояку многоквартирного дома какая система заземления используется?
Вложение 272 Вот фото этажного щита.
Сергей73, на фото старая система заземления TN-C. Ужас! В местах присоединения провода оплавлены, видны следы возгорания изоляции, сборка выполнена на соплях.
Совсем запутался. Продублировал вопрос на другом форуме и получается что у меня не TN-C, а вообще нет никакой. Фото показал ,ответили (цитирую): "Значит в квартиру заходят только рабочие проводники, ибо:
1. в 1-фазной сети использовать рабочий ноль в качестве защитного проводника запрещено
2. сечение рабочего ноля, входящего в квартиру не соответствует минимально допустимым параметрам
).
Поскольку к конечным электроприёмникам (которые в квартире) защитный проводник не идёт, то значит ваша проводка не соответствует ни одному типу из перечисленных в ПУЭ -7"
Помогите разобраться. На фото 4х проводка,значит TN-C и причем здесь защитный проводник? Я так понимаю если бы он у меня был(разделили PEN во ВРУ) то это была бы TN-C-S.
Значит Вам отвечали садоводы, а не электрики. У Вас система заземления TN-C.
В ПУЭ дано чёткое определение Вашей системы заземления, смотрите TN-C.
ПУЭ, п. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
с и с т е м а TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
с и с т е м а TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
с и с т е м а TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
с и с т е м а TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
с и с т е м а IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
с и с т е м а ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
I - изолированная нейтраль.
Вторая буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);
N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
Вы правильно понимаете!
Начинаю вроде понимать что товарищ (которого я процитировал выше) имел ввиду. Цитата "Тип системы TN-C подразумевает присоединение конечного 3-фазного электроприёмника 4-мя жилами. В жилом доме все нагрузки присоединяются 4-мя жилами? Нет? Значит не TN-C". Т.е. как я понял из этого на стояке при 4х жилах будет TN-C,а в квартире нет ,так как ответвление от PEN на квартиру идет меньшего сечения (а в ПУЭ-7 сказано, что нельзя в однофазных цепях переменного и постоянного тока совмещать PE и N в одном проводнике если его сечение будет меньше 16мм2 по Ал. и 10мм2 по меди).В квартире у меня естественно не 3ф эл.приемники и сечение N (или PEN) гооаздо меньше чем 16мм2. Так получается что у меня на стояке TN-C,а в квартире нет?
И в стояке, и в квартире у Вас система заземления TN-C. Всё то, о чём Вы написали выше, относится к разделению PEN-проводника, который запрещено разделять, если его сечение меньше 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию.
Система заземления TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении, то есть от начала до конечного потребителя (розетка, светильник и т. д.).
Всё верно, только ответвление от распределительного PEN, магистральный идёт от ТП до ВРУ.
Не только. Прежде всего не сможете разделить PEN, потому что такое разделение должно быть выполнено во ВРУ дома, а не в квартирном или этажном щите. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.