Подскажите, кто знает. Как осуществляется приемка пусконаладочных работ автоматизированных центральных и тепловых пунктов? Можно поподробнее и про Данфосс рассказать.
Вид для печати
Подскажите, кто знает. Как осуществляется приемка пусконаладочных работ автоматизированных центральных и тепловых пунктов? Можно поподробнее и про Данфосс рассказать.
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
1.1.9. При подготовке законченных монтажом электроустановок к сдаче в эксплуатацию руководствуются требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; правилами выполнения пусконаладочных работ, изложенными в СНиП 3.05.06-85; нормами приемо-сдаточных испытаний, установленных ПУЭ гл. 1.8 и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
1.1.10. Перед включением электроустановок под напряжение и сдачей в эксплуатацию производят проверку правильности выполненных ЭМР и проверку сохранности и готовности электрооборудования к нормальной работе.
1.1.11. Электромонтажные организации при сдаче в эксплуатацию законченных монтажом электроустановок оформляют приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (ВСН 123-90/Минмонтажспецстрой) и передают ее генподрядчику для предъявления рабочей комиссии.
1.1.12. Пусконаладочные организации, выполняющие комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом, оформляют и передают приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.8 и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и эксплуатационную документацию предприятий-изготовителей электрооборудования.
1.1.13. Пусконаладочные работы осуществляются в четыре этапа в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.
Инструкция ВСН 123-90 не действует. Вместо этого документа смотрите И-1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Посмотрите также документ: Методические указания. Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок
Лучше всего про Данфосс расскажет Данфосс.
Вернусь к теме. Какая документация, акты составляются при окончании пусконаладочных работ? Как доказать потом, что пусконаладочные работы выполнялись?
А у вас нет формы протокола? Или образец, лучше заполненный?
При проведении пусконаладочных работ оформляются протоколы на проверку сопротивления изоляции проводов и кабелей, фаза-нуль, протокол на проверку автоматических выключателей?
Оформляется технический отчет, в котором должны быть нижеследующие протоколы:
1. Протокол визуального осмотра
2. Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
3. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
4. Протокол проверки согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
5. Протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
6. Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
7. Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В