При проведении пусконаладочных работ оформляются протоколы на проверку сопротивления изоляции проводов и кабелей, фаза-нуль, протокол на проверку автоматических выключателей?
При проведении пусконаладочных работ оформляются протоколы на проверку сопротивления изоляции проводов и кабелей, фаза-нуль, протокол на проверку автоматических выключателей?
Оформляется технический отчет, в котором должны быть нижеследующие протоколы:
1. Протокол визуального осмотра
2. Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
3. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
4. Протокол проверки согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
5. Протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
6. Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
7. Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В