baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как осуществляется приемка тепловых пунктов?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как осуществляется приемка тепловых пунктов?

    Подскажите, кто знает. Как осуществляется приемка пусконаладочных работ автоматизированных центральных и тепловых пунктов? Можно поподробнее и про Данфосс рассказать.
    Последний раз редактировалось Павел; 06.04.2015 в 11:48.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как осуществляется приемка пусконаладочных работ автоматизированных центральных и тепловых пунктов?
    РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

    1.1.9. При подготовке законченных монтажом электроустановок к сдаче в эксплуатацию руководствуются требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; правилами выполнения пусконаладочных работ, изложенными в СНиП 3.05.06-85; нормами приемо-сдаточных испытаний, установленных ПУЭ гл. 1.8 и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

    1.1.10. Перед включением электроустановок под напряжение и сдачей в эксплуатацию производят проверку правильности выполненных ЭМР и проверку сохранности и готовности электрооборудования к нормальной работе.

    1.1.11. Электромонтажные организации при сдаче в эксплуатацию законченных монтажом электроустановок оформляют приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (ВСН 123-90/Минмонтажспецстрой) и передают ее генподрядчику для предъявления рабочей комиссии.

    1.1.12. Пусконаладочные организации, выполняющие комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом, оформляют и передают приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.8 и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и эксплуатационную документацию предприятий-изготовителей электрооборудования.

    1.1.13. Пусконаладочные работы осуществляются в четыре этапа в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.

    Инструкция ВСН 123-90 не действует. Вместо этого документа смотрите И-1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

    Посмотрите также документ: Методические указания. Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее и про Данфосс рассказать.
    Лучше всего про Данфосс расскажет Данфосс.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Вернусь к теме. Какая документация, акты составляются при окончании пусконаладочных работ? Как доказать потом, что пусконаладочные работы выполнялись?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какая документация, акты составляются при окончании пусконаладочных работ?
    Составляются протоколы.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как доказать потом, что пусконаладочные работы выполнялись?
    У Вас на руках остаются протоколы проверки и испытаний за подписью и печатью электролаборатории, а так же акты выполненных работ.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А у вас нет формы протокола? Или образец, лучше заполненный?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А у вас нет формы протокола? Или образец
    Образцы необходимых протоколов можете посмотреть в "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" (А.В. Сакара).

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    При проведении пусконаладочных работ оформляются протоколы на проверку сопротивления изоляции проводов и кабелей, фаза-нуль, протокол на проверку автоматических выключателей?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    При проведении пусконаладочных работ оформляются протоколы
    Оформляется технический отчет, в котором должны быть нижеследующие протоколы:
    1. Протокол визуального осмотра
    2. Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
    3. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин
    4. Протокол проверки согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
    5. Протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
    6. Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
    7. Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения