Здравствуйте. Подскажите, где в подвале должны размещаться светильники? Бывает, что всяких кладовок куча, в них нужно монтировать освещение при капитальном ремонте, выключатели нужно устанавливать только на входах в подвал или у входов в кладовки тоже нужно, где написано это, какие требования? Сегодня сказали, что в подвале нужно освещать помещения где установлена запорная арматура инженерных сетей.
Тут написано, что только на линии основных проходов, как понять?
СП 31-110-2003
4.49 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов. В домах высотой один и два этажа, а также в домиках садоводческих товариществ устройство освещения чердаков может не устанавливаться. Освещение хозяйственных кладовых с решетчатыми перегородками, находящихся в пользовании жильцов и расположенных в подвале, рекомендуется выполнять светильниками, установленными в проходах (без установки дополнительных светильников в этих помещениях). При глухих перегородках должно быть предусмотрено освещение каждой кладовой.