Тема: Освещение в подвале

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите, где в подвале должны размещаться светильники?
    Смотря какой подвал. Подвал в жилом доме? Прежде всего надо размещать в проходах.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Бывает, что всяких кладовок куча, в них нужно монтировать освещение при капитальном ремонте
    Какие кладовки могут быть в подвале? Кому они принадлежат?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    выключатели нужно устанавливать только на входах в подвал
    Надо смотреть план подвала, но при входе надо обязательно установить, а дальше зависит от плана подвала.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    или у входов в кладовки тоже нужно
    Кому принадлежат кладовки и на каком основании они там?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сегодня сказали, что в подвале нужно освещать помещения где установлена запорная арматура инженерных сетей.
    Правильно сказали, а так же надо будет установить освещение в насосных, тепловых пунктах и электрощитовых.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Смотря какой подвал. Подвал в жилом доме? Прежде всего надо размещать в проходах.
    Да в жилом доме

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какие кладовки могут быть в подвале? Кому они принадлежат?
    Разные, бывают деревянные, бывает перегородки бетонные, что это за помещения не понятно, есть с дверями есть без дверей, кому они принадлежат тоже никто не скажет. Там управляющая компания рога и копыта.

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Правильно сказали, а так же надо будет установить освещение в насосных, тепловых пунктах и электрощитовых.
    Ясно, спасибо, а то ничем не регламентируется, где то прописано?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а то ничем не регламентируется, где то прописано?
    ПУЭ, п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    СП 124.13330.2012 Тепловые сети
    15.3 Электроосвещение следует предусматривать в насосных, в тепловых пунктах, павильонах, в тоннелях и дюкерах, камерах, оснащенных электрооборудованием, а также на площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов, контрольно-измерительных приборов. Освещенность должна приниматься по действующим нормам. Постоянное аварийное и эвакуационное освещение следует предусматривать в помещениях постоянного пребывания эксплуатационного и ремонтного персонала. В остальных помещениях аварийное освещение осуществляется переносными аккумуляторными светильниками.