Прогрузка автоматических выключателей
Здравствуйте. Недавно выполняли проверку срабатывания расцепителей автоматических выключателей прибором "Сатурн М2". Прибор новый, недавно приобретенный и еще не до конца освоенный. Выключатели Schneider electric iC60N, характеристика С, номиналы разные.
При проверке тип выключателя определяли как "бытовой".
С тепловыми расцепителями вопросов не возникло, срабатывают как надо в соответствии с ГОСТом 50345-2010.
Мгновенные расцепители у некоторых автоматов срабатывали при значениях токов больше токов уставки расцепителей. Для автоматов iC60N с характеристикой С уставка мгновенного расцепителя - 6,4Iн - 9,6Iн. Для примера: автомат с номинальным током 6А (уставка 38-58А) сработал при токе 72А, время 0,018с (меньше 0,1с - соответствует ГОСТу). Автомат 63А (уставка 403-605А) сработал при токе 796А, время 0,008с.
Аналогичные результаты были и для дифференциальных автоматических выключателей DPN Vigi, и для промышленных EZC.
Как интерпретировать такие результаты измерений? Как неисправность автоматических выключателей? Подскажите обладатели "Сатурнов", какие токи получаются у вас при измерениях?