Тема: Прогрузка автоматических выключателей

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    6,4Iн - 9,6Iн
    Откуда ы взяли этот диапазон? Сами придумали или производитель указал в документации? Если автоматический выключатель соответствует ГОСТ 50345-99, то диапазон токов должен находится в интервале 5-10In.

    Методика измерений подробно изложена в книге А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    Ознакомьтесь с главой X. ИСПЫТАНИЯ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

    В этой главе, в том числе, описана методика измерений характеристик автоматических выключателей прибором Сатурн. У Вас Сатурн новой модели, смотрите руководство по эксплуатации.

    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Как интерпретировать такие результаты измерений? Как неисправность автоматических выключателей?
    Автоматы не соответствуют требованиям ГОСТ.

  2. #2
    Евгений2
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли этот диапазон? Сами придумали или производитель указал в документации?
    Конечно ничего не придумываем). По токо-временной характеристике автоматических выключателей iC60N Schneider electric характеристика С.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    По токо-временной характеристике автоматических выключателей iC60N Schneider electric характеристика С.

  4. #4
    Евгений2
    Гость
    Эти самые.