Тема: Прогрузка автоматических выключателей

  1. #1
    Евгений2
    Гость

    Прогрузка автоматических выключателей

    Здравствуйте. Недавно выполняли проверку срабатывания расцепителей автоматических выключателей прибором "Сатурн М2". Прибор новый, недавно приобретенный и еще не до конца освоенный. Выключатели Schneider electric iC60N, характеристика С, номиналы разные.
    При проверке тип выключателя определяли как "бытовой".
    С тепловыми расцепителями вопросов не возникло, срабатывают как надо в соответствии с ГОСТом 50345-2010.
    Мгновенные расцепители у некоторых автоматов срабатывали при значениях токов больше токов уставки расцепителей. Для автоматов iC60N с характеристикой С уставка мгновенного расцепителя - 6,4Iн - 9,6Iн. Для примера: автомат с номинальным током 6А (уставка 38-58А) сработал при токе 72А, время 0,018с (меньше 0,1с - соответствует ГОСТу). Автомат 63А (уставка 403-605А) сработал при токе 796А, время 0,008с.
    Аналогичные результаты были и для дифференциальных автоматических выключателей DPN Vigi, и для промышленных EZC.
    Как интерпретировать такие результаты измерений? Как неисправность автоматических выключателей? Подскажите обладатели "Сатурнов", какие токи получаются у вас при измерениях?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    6,4Iн - 9,6Iн
    Откуда ы взяли этот диапазон? Сами придумали или производитель указал в документации? Если автоматический выключатель соответствует ГОСТ 50345-99, то диапазон токов должен находится в интервале 5-10In.

    Методика измерений подробно изложена в книге А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    Ознакомьтесь с главой X. ИСПЫТАНИЯ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

    В этой главе, в том числе, описана методика измерений характеристик автоматических выключателей прибором Сатурн. У Вас Сатурн новой модели, смотрите руководство по эксплуатации.

    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Как интерпретировать такие результаты измерений? Как неисправность автоматических выключателей?
    Автоматы не соответствуют требованиям ГОСТ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Подскажите обладатели "Сатурнов", какие токи получаются у вас при измерениях?
    Номинальный ток - 10 А
    Уставка расцепителей:
    перегрузки - 10
    короткого замыкания - 50-100
    Длительность приложения испытательного тока - 0,2
    испытательный ток несрабатывания - 50
    Испытательный ток срабатывания - 76
    Реакция расцепителя - (+)

  4. #4
    Евгений2
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли этот диапазон? Сами придумали или производитель указал в документации?
    Конечно ничего не придумываем). По токо-временной характеристике автоматических выключателей iC60N Schneider electric характеристика С.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    По токо-временной характеристике автоматических выключателей iC60N Schneider electric характеристика С.

  6. #6
    Евгений2
    Гость
    Эти самые.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Как интерпретировать такие результаты измерений? Как неисправность автоматических выключателей?
    Конечно неисправность. У Вас есть какие-то сомнения? Измерения проводили эксплуатационные? Прибор поверен, отрицательные показания зафиксированы, пишите (-).

  8. #8
    Евгений2
    Гость
    Сомнения есть. Schneider electric все же, а случаи несоответствия не единичные. Может что с прибором не так, либо мы что-то неправильно делаем. Нужно разобраться. Собираюсь написать в "Радиус".

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Сомнения есть. Schneider electric все же, а случаи несоответствия не единичные.
    Зависит от режима эксплуатации. Может их насиловали по-полной. Я проводит измерения прибором УПТР-2МЦ на объекте, где были установлены только автоматические выключатели АВВ, так вот из 100 штук - 15 не соответствуют. Прибор исправен, постоянно проводим поверку, а автоматы нерабочие.

    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Может что с прибором не так, либо мы что-то неправильно делаем.
    Как можно неправильно делать? С одними правильно, а с другими неправильно?

    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Собираюсь написать в "Радиус"
    Позвоните им, быстрее будет.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Я бы и в Шнайдер позвонил. Пусть объяснят, как время-токовые характеристики автоматов соответствуют требованиям стандарта, который указан. МЭК/EN 60898 - это ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003). Смотрите Таблицу 2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления.

    Смотрите, что производитель пишет в каталоге и на какой стандарт ссылается:



    Данные в таблице соответствуют стандарту? Время-токовые характеристики теплового расцепителя указаны для температуры калибровки 30 градусов, а в таблице эталонная температура 50 градусов. Вместо диапазонов тока короткого замыкания указаны некие значения с допуском в 20%. Т.е. указан ожидаемый ток короткого замыкания, при котором расцепитель сработает.

    МЭК/EN 60947-2 - это ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2: 2006).

    1.1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на автоматические выключатели (далее - выключатели), главные контакты которых предназначены для коммутации цепей напряжением до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока, а также содержит дополнительные требования для выключателей со встроенными плавкими предохранителями.
    Стандарт применяют для выключателей с любыми номинальными токами, различных конструкций и способов применения.
    Требования к выключателям, предназначенным также для обеспечения защиты от токов утечки на землю, см. в приложении В.
    Дополнительные требования к выключателям с электронной защитой от сверхтоков см. в приложении F .
    Дополнительные требования к выключателям для систем IT см. в приложении Н.
    Требования и методы испытаний ЭМС выключателей см. в приложении J.
    Требования к выключателям, не отвечающим требованиям, предъявляемым к защите от сверхтоков, см. в приложении L.
    Требования к модульным устройствам дифференциального тока (без встроенного устройства отключения тока) см. в приложении М.
    Требования и методы испытаний ЭМС вспомогательных устройств выключателей см. в приложении N.
    Дополнительные требования к выключателям, используемым в качестве пускателей для прямого пуска двигателей, приведены в ГОСТ Р 50030.4.1, который распространяется на контакторы и пускатели низкого напряжения.
    Требования к выключателям, предназначенным для защиты электропроводок зданий и аналогичных объектов, где обслуживание осуществляется необученным персоналом, приведены в ГОСТ Р 50345.
    Требования к выключателям для оборудования (например, электроприборов) приведены в ГОСТ Р 50031.
    К выключателям, предназначенным для защиты электрооборудования специальных установок (например, тяговое оборудование, прокатные станы, корабельные и т.д.), могут быть предъявлены особые или дополнительные требования.
    Примечание - Выключатели, являющиеся объектом рассмотрения настоящего стандарта, могут иметь устройства, приводящие к автоматическому отключению не только при сверхтоках или недопустимом падении напряжения, но и при изменении направления мощности или тока. Настоящий стандарт не предусматривает проверки работоспособности в этих условиях.

    Настоящий стандарт устанавливает:
    a) характеристики выключателей;
    b) условия, которым должны удовлетворять выключатели, применительно к:
    1) работоспособности и поведению в нормальном режиме эксплуатации;
    2) работоспособности и поведению при перегрузках, коротких замыканиях, в том числе к координации при эксплуатации (селективности и резервной защите);
    3) электроизоляционным свойствам;
    c) испытания, направленные на проверку выполнения этих условий, и методику проведения таких испытаний;
    d) информацию, которая должна быть маркирована на аппаратах или поставляться вместе с ними.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения