Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.
Вид для печати
Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.
Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, подключение должно быть отдельным ответвлением.
Надеюсь разберетесь без комментариев:
ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
СП-31-110, п. 8.3. В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
Заглянем в конструктив розетки.
ГОСТ Р 51322.1-99Изучив данный документ делаю вывод, РЕ контакт присоединен к контактному зажиму винтового типа. Присоединение происходит при помощи клепки что не противоречит ГОСТу 10434-82. Какой вид соединения мы сейчас рассмотрели?Цитата:
3.2. Розетка: часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода.
3.13. Контактный зажим: изолированное или неизолированное соединительное устройство, предназначенное для разборного электрического и механического присоединения кабеля, шнура или провода.
3.16. Контактный зажим винтового типа: контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.
Читал сей документ, Глава 8 данного документа называется "СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ", так силовая сеть заканчивается на вводе в этажный щиток, а дальше уже тот же самый документ, только Глава 9 "ГРУППОВЫЕ СЕТИ".
Давайте разберемся в этом виде соединения. Существует два основных вида соединения параллельное и последовательное, так контактный зажим розетки который мы соединяем шлейфом, относится ли он к последовательному подключению? РЕ контакт, по отношению к контактному зажиму розетки и РЕ контакта вилки - ДА имеет последовательное соединение. но шлейф не относится к последовательному соединению.
Дата введения в действие: 01.01.2001 - не рассматриваем, так как устарел и не относится к данному вопросу.
Сей документ, УВАЖАЕМЫЙ, приведен для повышения Вашей квалификации.
Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.
Читайте внимательно ПУЭ, п. 1.7.144.
Для розетки РЕ делаем согласно ПУЭ п1.7.144 ответвление.Тогда зачем производитель делает розетки,куда можно в механизм завести две жилы РЕ???
Запрет на подключение шлейфом, на сколько я понимаю, заключается в том, что бы избежать разрыва РЕ-провода в случае демонтажа одной из розеток, или светильников. Собственно вопрос, является ли решением способ изображенный на фото?
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...oedineniya.jpg
Не только для розеток, но и для всего подключаемого электрооборудования.
Используют старые ГОСТы и нормативы, а так же европейские стандарты.
Всё правильно.
Нет, такое соединение называется щлейфованием и является грубейшим нарушением требований ПУЭ, п. 1.7.144., даже если оно выполнено неразрывным РЕ-проводником. Надо понимать, что при повторном подключении, существует большая вероятность нарушения целостности РЕ-проводника, что приведёт к обрыву защитного проводника. В п. 1.7.144 четко прописано, что присоединение должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.