Тема: Можно ли шлейфовать PE в розетке?

Древовидный режим

  1. #3
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    Заглянем в конструктив розетки.
    ГОСТ Р 51322.1-99
    3.2. Розетка: часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода.
    3.13. Контактный зажим: изолированное или неизолированное соединительное устройство, предназначенное для разборного электрического и механического присоединения кабеля, шнура или провода.
    3.16. Контактный зажим винтового типа: контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.
    Изучив данный документ делаю вывод, РЕ контакт присоединен к контактному зажиму винтового типа. Присоединение происходит при помощи клепки что не противоречит ГОСТу 10434-82. Какой вид соединения мы сейчас рассмотрели?


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    СП-31-110, п. 8.3.
    Читал сей документ, Глава 8 данного документа называется "СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ", так силовая сеть заканчивается на вводе в этажный щиток, а дальше уже тот же самый документ, только Глава 9 "ГРУППОВЫЕ СЕТИ".


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    Давайте разберемся в этом виде соединения. Существует два основных вида соединения параллельное и последовательное, так контактный зажим розетки который мы соединяем шлейфом, относится ли он к последовательному подключению? РЕ контакт, по отношению к контактному зажиму розетки и РЕ контакта вилки - ДА имеет последовательное соединение. но шлейф не относится к последовательному соединению.
    Последний раз редактировалось Олег; 16.11.2011 в 10:56.