Для розетки РЕ делаем согласно ПУЭ п1.7.144 ответвление.Тогда зачем производитель делает розетки,куда можно в механизм завести две жилы РЕ???
Для розетки РЕ делаем согласно ПУЭ п1.7.144 ответвление.Тогда зачем производитель делает розетки,куда можно в механизм завести две жилы РЕ???
Запрет на подключение шлейфом, на сколько я понимаю, заключается в том, что бы избежать разрыва РЕ-провода в случае демонтажа одной из розеток, или светильников. Собственно вопрос, является ли решением способ изображенный на фото?
![]()
Не только для розеток, но и для всего подключаемого электрооборудования.
Используют старые ГОСТы и нормативы, а так же европейские стандарты.
Всё правильно.
Нет, такое соединение называется щлейфованием и является грубейшим нарушением требований ПУЭ, п. 1.7.144., даже если оно выполнено неразрывным РЕ-проводником. Надо понимать, что при повторном подключении, существует большая вероятность нарушения целостности РЕ-проводника, что приведёт к обрыву защитного проводника. В п. 1.7.144 четко прописано, что присоединение должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.