Как правильно провести испытания непрерывности защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов? Что для этого требуется и на какие нормируемые параметры (значения) опираться?
Вид для печати
Как правильно провести испытания непрерывности защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов? Что для этого требуется и на какие нормируемые параметры (значения) опираться?
ПТЭЭП, 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:
Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ом
Все ответы, процитированные выше - это Целостность цепи между заземлителями и заземлёнными элементами. С этим всё понятно.
Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов - это не контактная система, а сам проводник (провод; трубы водоснабжения, канализации; арматура), предназначенный для электрического соединения между заземленой установки и ГЗЩ.
Это непрерывность и надёжное соединение. Откуда Вы взяли понятие "ЦЕЛОСТНОСТЬ"? Сами от себя добавили в нормативный документ? Не надо придумывать, за Вас уже это давно сделали.
Открывайте ПУЭ и читайте п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
После визуального осмотра проводят испытания наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
Андрей, может Вам поможет разобраться в этом вопросе организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей?
4.5. Проверка цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки (непрерывности защитных проводников)
4.5.1. Все защитные проводники, включая заземляющие и проводники уравнивания потенциалов, не должны иметь обрывов и неудовлетворительных контактов в местах их присоединения к открытым и сторонним проводящим частям. В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-99 непрерывность защитных проводников при приемо-сдаточных испытаниях электроустановок проверяется измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» или тока однофазного замыкания на корпус или РЕ-проводник. Непрерывность защитных проводников считается обеспеченной, если ток однофазного замыкания приводит к срабатыванию коммутационно-защитных аппаратов в течение нормированного времени отключения питания (см. раздел X настоящих рекомендаций).
Однако непрерывность заземляющих проводников и проводников систем уравнивания потенциалов не всегда возможно проверить указанным методом (например проводники основной системы уравнивания потенциалов). В этом случае необходимо измерить переходные сопротивления разборных контактных соединений в этих проводниках. Сопротивление этих контактных соединений не должно превышать 0,05 Ом.
При профилактических испытаниях непрерывность защитных проводников проверяется только измерением сопротивления контактных соединений.
4.5.2. Наличие цепи (металлической связи) между защитными проводниками и проводящими частями определяется измерением сопротивления контактных соединений различными приборами:
- измерителем сопротивления заземляющих устройств Ф4103-М1;
- измерителем малых комплексных сопротивлений «Вымпел»;
- измерительным мостом;
- методом «амперметра-вольтметра»;
Последние два метода трудоемки, но позволяют выявлять плохие контактные соединения, сопротивления которых находятся на грани допустимого (0,05 Ом).
Наталья, забудьте про ГОСТ Р 50571.16-99 - он утратил силу с 01.01.2009 г. Вместо него ГОСТ Р 50571.16-2007, изменения небольшие. ГОСТ Р 50571.16-2007 пункт 612.2. Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов.
Должно быть проведено испытание на непрерывность электрической цепи. Рекомендуется проводить это испытание с использованием источника электропитания, имеющего напряжение холостого хода от 4 до 24 В постоянного или переменного тока при минимальном токе 0,2 А.
Далее, в РУКОВОДСТВЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА, в F.612.6., б) Измерение сопротивления защитных проводников
Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" может быть заменено измерением сопротивления R между любой открытой проводящей частью и ближайшей точкой главной системы уравнивания потенциалов при следующих условиях: и т. д.
В Ростехнадзоре требуют именно это, помимо R контактов (0,05 Ом).
Я задал вопрос в надежде, что может кто сталкивался с данным случаем.
Наталья Вам привела книгу А.В. Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей".
Непонятно, на каком основании у Вас требуют и что именно? Может быть опишите ситуацию подробнее? Какие протоколы Вы предоставили и какие они ещё требуют?
Андрей, читайте внимательно Введение ГОСТ Р 50571.16-2007
Приведенные в настоящем стандарте методы испытаний и способы измерений носят рекомендательный характер и могут быть заменены другими, но при обязательном обеспечении требуемой точности и достоверности определяемых параметров испытуемых электроустановок.
Станислав, всё это ясно. Дело в том, что при открытии электролаборатории, в Ростехнадзоре, потребовали Методику Проведения испытания непрерывности защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов. И это не Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (0,05 Ом).