Наталья, забудьте про ГОСТ Р 50571.16-99 - он утратил силу с 01.01.2009 г. Вместо него ГОСТ Р 50571.16-2007, изменения небольшие. ГОСТ Р 50571.16-2007 пункт 612.2. Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов.
Должно быть проведено испытание на непрерывность электрической цепи. Рекомендуется проводить это испытание с использованием источника электропитания, имеющего напряжение холостого хода от 4 до 24 В постоянного или переменного тока при минимальном токе 0,2 А.
Далее, в РУКОВОДСТВЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА, в F.612.6., б) Измерение сопротивления защитных проводников
Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" может быть заменено измерением сопротивления R между любой открытой проводящей частью и ближайшей точкой главной системы уравнивания потенциалов при следующих условиях: и т. д.
В Ростехнадзоре требуют именно это, помимо R контактов (0,05 Ом).
Я задал вопрос в надежде, что может кто сталкивался с данным случаем.



Ответить с цитированием

