Тема: Испытание непрерывности защитных проводников

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПТЭЭП, 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:
    Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ом

  2. #2
    Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПТЭЭП, 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:
    Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ом
    Все ответы, процитированные выше - это Целостность цепи между заземлителями и заземлёнными элементами. С этим всё понятно.
    Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов - это не контактная система, а сам проводник (провод; трубы водоснабжения, канализации; арматура), предназначенный для электрического соединения между заземленой установки и ГЗЩ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    Все ответы, процитированные выше - это Целостность цепи между заземлителями и заземлёнными элементами.
    Это непрерывность и надёжное соединение. Откуда Вы взяли понятие "ЦЕЛОСТНОСТЬ"? Сами от себя добавили в нормативный документ? Не надо придумывать, за Вас уже это давно сделали.
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов - это не контактная система, а сам проводник (провод; трубы водоснабжения, канализации; арматура), предназначенный для электрического соединения между заземленой установки и ГЗЩ.
    Открывайте ПУЭ и читайте п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    После визуального осмотра проводят испытания наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Андрей, может Вам поможет разобраться в этом вопросе организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей?

    4.5. Проверка цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки (непрерывности защитных проводников)

    4.5.1. Все защитные проводники, включая заземляющие и проводники уравнивания потенциалов, не должны иметь обрывов и неудовлетворительных контактов в местах их присоединения к открытым и сторонним проводящим частям. В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-99 непрерывность защитных проводников при приемо-сдаточных испытаниях электроустановок проверяется измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» или тока однофазного замыкания на корпус или РЕ-проводник. Непрерывность защитных проводников считается обеспеченной, если ток однофазного замыкания приводит к срабатыванию коммутационно-защитных аппаратов в течение нормированного времени отключения питания (см. раздел X настоящих рекомендаций).

    Однако непрерывность заземляющих проводников и проводников систем уравнивания потенциалов не всегда возможно проверить указанным методом (например проводники основной системы уравнивания потенциалов). В этом случае необходимо измерить переходные сопротивления разборных контактных соединений в этих проводниках. Сопротивление этих контактных соединений не должно превышать 0,05 Ом.

    При профилактических испытаниях непрерывность защитных проводников проверяется только измерением сопротивления контактных соединений.

    4.5.2. Наличие цепи (металлической связи) между защитными проводниками и проводящими частями определяется измерением сопротивления контактных соединений различными приборами:

    - измерителем сопротивления заземляющих устройств Ф4103-М1;

    - измерителем малых комплексных сопротивлений «Вымпел»;

    - измерительным мостом;

    - методом «амперметра-вольтметра»;

    Последние два метода трудоемки, но позволяют выявлять плохие контактные соединения, сопротивления которых находятся на грани допустимого (0,05 Ом).