Тогда получается, что застройщика вообще никто не контролирует? Администрация ссылается на Стройнадзор, а те просто бумаги на полку ложат?
Значит, его тоже можно озадачить.
Совершенно верно, так и есть.
Они все появляются из гофры. Откуда идет гофра, неизвестно.
Судя по той самой бумажке, должно быть 10 кв.мм. Сегодня обесточил цепь, сделал промер штангенциркулем. Диаметр жилы в разных плоскостях 3,1-3,4мм. Берем среднее 3,25, вычисляем сечение: 8,3 кв.мм.
По моему, в подъезде отдельный блок стоит. Видимо, провайдеров запитали без счетчиков. Потребление падает в общедомовые нужды.
Именно так и указано. Получается, даже 61А станет для счетчика роковым, а автомат и не подумает срабатывать?
Я в свое время делал запрос застройщику о выделенной мощности. Вот выдержка из его ответа:
Вложение 1644
Вообще, их юрист сказал, что именно у него такое желание появилось.
А с чем же туда идти? Тогда застройщик прав, заявляя, что никем не доказано, что сертификаты поддельные?
Сегодня перечитал решение суда, когда с застройщиком судился один из соседей. Там дословно прописано: - групповые электрические линии, выполненные кабелями ВВГнг-LS, являются качественными по ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; при обследовании не выявлена не качественность электрических силовых и осветительных сетей, поэтому нет необходимости замены данных сетей;
Интересное дело получается. Мне застройщик сует письма о том, что кабель во всем доме ТУ-шный, и с ГОСТ его сравнивать нельзя, а в том деле экспертиза вдруг дает заключение, что линии выполнены по ГОСТ.

