Как это ничего не изменилось? На 2 схеме шина РЕ без перемычки выполняет сразу две функции – распределение электроэнергии и защитную, а так не должно быть.
Вид для печати
Что у Вас за здание? ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
А вот дополнительная шина N не требуется, лишняя трата денег. Здесь надо разобраться, что будет подключено к УЗО? Один кабель подключают напрямую к зажимам УЗО. Зачем городить огород?
Станислав, К УЗО будет подключено 14 групп разных автоматов, далее потребители, поэтому N-шина установлена от УЗО
Да и шина стоит 24 рубля, тратой не считаю...
Прощения просить не стоит, не для этого мы все здесь.
Это когда электроустановка установлена в зданиях и временных строениях или мобильных сооружениях, в которых невозможно защитить человека от поражения электрическим током через токопроводящие поверхности зданий при помощи системы заземления TN.