baner_1.1

Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 325

Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А если сечение проводника меньше 10мм2, то можно будет только ТТ сделать?
    Что у Вас за здание? ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А если согласны, то выполняйте в соответствии с требованиями, а не на свое личное усмотрение.
    Владимир, так и сделаю, согласно требованиям! Просто немного подискутировал - прошу прощения!

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Что считаеть случаем, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Владимир, так и сделаю, согласно требованиям! Просто немного подискутировал - прошу прощения!
    Прощения просить не стоит, не для этого мы все здесь.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Что считаеть случаем, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены?
    Это когда электроустановка установлена в зданиях и временных строениях или мобильных сооружениях, в которых невозможно защитить человека от поражения электрическим током через токопроводящие поверхности зданий при помощи системы заземления TN.

прочая информация
Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения