В качестве ГЗШ во ВРУ должна использоваться шина РЕ. Смотрите выше пункт 1.7.119 ПУЭ.
Зажим устройства защитного отключения (УЗО) или иного коммутационного аппарата является неотъемлемой частью этого устройства и не может заменить шины РЕ и N, а так же выполнять защитную функцию и функцию распределения электроэнергии.
А Вам этого мало? Чревато тем, что может отгореть или ослабнуть зажим коммутационного аппарата, что неминуемо приведёт к печальным последствиям, вплоть до летального исхода. Во ВРУ должны быть установлены две шины, шина РЕ, которая выполняет защитную функцию, и шина N, которая выполняет функцию распределения электроэнергии. Эти шины должны быть объединены перемычкой. К шине РЕ подключают PEN. Так же к ней требуется подключить заземляющий проводник повторного заземления на вводе в электроустановку и проводники основной системы уравнивания потенциалов. Следует помнить, что сопротивление растеканию заземлителей должно быть не более 10 Ом.
Квалифицированному электрику этого аргументировать не надо, он эти требования занет наизусть и представляет к каким последствиям такое соединение может привести.
Тогда обращайтесь к этой компании и требуйте переделать в соответствии с требованиями ПУЭ.
Непонятно, что подразумевается под словом "изрядно"?

