Тема: Почему срабатывает УЗО на 300 мА?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
    понял. а можно не крепить клемник на динрейку? 16 и 10мм2 провода толстые вес клеммы должны выдержать легко (места в щитке почти не осталось - надо будет придумывать что то, чтобы установить клемму на рейку - можно засунуть на место верхних шин - сейчас пустуют).
    Купите новый щит, который рассчитан на необходимое количество аппаратов защиты и установку соответствующего оборудования.
    Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
    в принципе с трудом, но 16мм2 влезает в отверстие - только провод такой не по вращаешь в щитке...
    Многожильный проводник предварительно должен быть опрессован наконечником.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
    Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
    хорошо.
    а почему надо всё таки устанавливать эту шину N, если она соединяется с шиной PE и от неё подключается только 1 УЗО? почему проводом нельзя проложить от шины PE ко входу УЗО?
    Шина РЕ выполняет защитную функцию, а распределение электроэнергии выполняет шина N.
    Цитата Сообщение от fictionog Посмотреть сообщение
    это понятно, что правильно. но видимо должна быть причина, почему необходимо использовать шину N, если от неё всё равно будет подключено только 1 УЗО.
    Уже написал выше.

  2. #2
    fictionog
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Многожильный проводник предварительно должен быть опрессован наконечником.
    спасибо за ссылки - видел у себя не правильный монтаж провода - буду аргументировать.
    у меня 16мм2 одной жилой. вроде должен входить в шину, т.к. диаметр жилы на 16мм2 около 4.5 мм - и 4 зажима под 4.5 есть в шине щитка.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Шина РЕ выполняет защитную функцию, а распределение электроэнергии выполняет шина N.
    в этом то у меня и вопрос, т.к. в данном случае (использование противопожарного УЗО) шина не выполняет функцию распределения электроэнергии, потому что от неё уходит ровно один соединитель к УЗО - больше к шине N ничего не подключено (кроме соединителей с шиной PE) - если это конечно и не назвать распределением э-энергии.

    спасибо большое за вашу помощь!