Где Вы это увидели? Если проложите кабель сечением 6 мм2, то по таблице допустимый длительный ток составит 34 А.
Не правы. Я же Вам уже написал, какое сечение кабеля необходимо применять.
Виктор, ознакомьтесь с темой Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
Подключение в/поверхности.
1С варочной торчит шнур 4*2,5мм2-нужно подключить к однофазной сети.Варианты.
-меняю шнур на ПВС 3*4мм2
-подключает мастер с тех.сервиса "родной шнур" к вилке,получиться РЕ-2,5мм2 Н-2,5мм2 Ф -5мм2. Не правильно???.
2.С варочной торчит "родной шнур" 5 жил,РЕ-2,5мм2 Ф-две жилы по 2,5мм2 опресованы,Н-две жилы 2,5мм2 опресованы.
-меняю на ПВС 3*4мм2
-мастер с тех.сервиса подключает к вилке,получилось что РЕ 2,5мм2.
Первым делом надо открыть руководство по подключению и эксплуатации на варочную панель, посмотреть какой она мощности и изучить схему подключения, а потом выбирать сечение кабеля и вариант подключения.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...noy_paneli.jpg
Сечение N-проводника должно ровняться сечению фазного проводника, а сечение РЕ-проводника должно ровняться сечению фазного проводника, то есть L, N и РЕ должны быть одного сечения. ПУЭ, 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2.
Когда предлагаю заменить" родной шнур" от варочной чтоб сечение всех жил было равно,бояться что гарантия пропадет после этого.