Тема: Подключение варочной панели и духового шкафа в квартире (11кВт)

  1. #1
    utenok6
    Гость

    Подключение варочной панели и духового шкафа в квартире (11кВт)

    Здравствуйте! Прошу совета специалиста по подключению духового шкафа и варочной поверхности на кухне т.к. сам разобраться не могу. Новый дом. Газоснабжения нет. Потребляемая мощность варочной поверхности 7000 Вт., потребляемая мощность духового шкафа 3650 Вт. На кухне есть 3х жильная проводка из медного кабеля на розетки и освещение, в том числе с заземляющей жилой. Диаметр каждой жилы 1мм. Автомат на кухню установлен на 16А. Для электроплиты подведен отдельный, трехжильный кабель так же с заземляющей жилой. Диаметр каждой жилы 2.5мм. Автомат для этого кабеля на 40А. Длинна этого кабеля до щитка 7-8 метров. Все провода проходят под полом в пластиковой трубке, который залит стяжкой. Сменить провода возможности нет. Собственно вопрос, как лучше подключить потребители? Выдержит ли отдельный провод для электроплиты полную нагрузку? Или может как –то подключить по-другому? Заранее благодарен.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Потребляемая мощность варочной поверхности 7000 Вт.,
    7000 / 220= 31,8 А
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    потребляемая мощность духового шкафа 3650 Вт
    3650 / 220 = 16,6 А
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Диаметр каждой жилы 1мм.
    Не может быть, скорее всего 1,5 мм2. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях должны быть не менее 1,5 мм2. Откройте таблицу 7.1.1 в ПУЭ.

    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Автомат на кухню установлен на 16А.
    Этот автомат должен быть установлен на проводники сечением 2,5 мм2, а на 1,5 мм2 устанавливают не более 10 А.
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Для электроплиты подведен отдельный, трехжильный кабель так же с заземляющей жилой. Диаметр каждой жилы 2.5мм. Автомат для этого кабеля на 40А
    Для электроплиты необходимо подводить медный кабель сечением не менее 6 мм2.
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос, как лучше подключить потребители? Выдержит ли отдельный провод для электроплиты полную нагрузку?
    Необходимо срочно прокладывать новые кабельные линии для духового шкафа и варочной панели. На варочную панель кабель с медными жилами сечением не менее 6 мм2, а на духовой шкаф - сечением не менее 4 мм2.

  3. #3
    utenok6
    Гость
    Спасибо. Измерял диаметр жил штангенциркулем. Измерения сомнений не вызывают.Судя по расчетам и если избегать прокладки нового кабеля можно ли использовать духовой шкаф и к примеру не более 2х конфорок варочной панели из расчета 1.75 каждая?

  4. #4
    utenok6
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Не может быть, скорее всего 1,5 мм2. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях должны быть не менее 1,5 мм2. Откройте таблицу 7.1.1 в ПУЭ.
    Читал в инете, что производители экономят на меди и уменьшают диаметр жилы при этом указывая 1.5

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Судя по расчетам и если избегать прокладки нового кабеля можно ли использовать духовой шкаф и к примеру не более 2х конфорок варочной панели из расчета 1.75 каждая?
    Если установите 10 А автоматический выключатель на этот кабель, то можете использовать, правда не уверен, что этот вариант устроит Вас.
    Прокладывайте новые кабельные линии с установкой 40 А розеток, другого варианта у Вас нет.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Читал в инете, что производители экономят на меди и уменьшают диаметр жилы при этом указывая 1.5
    Бывает, но только на левой кабельной продукции. Покупайте у проверенных производителей, тогда не будет проблем.

  7. #7
    utenok6
    Гость
    Хочу обратить внимание, что указал диаметры жил, а не сечение.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    РЕШЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» И «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» О КОМПЛЕКСЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ НА РЫНКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
    Актуальный проект «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции»

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Хочу обратить внимание, что указал диаметры жил, а не сечение.
    Посмотрите таблицу соотношений диаметра к сечению проводника

  10. #10
    utenok6
    Гость
    Получается, что использовать варочную панель на "всю катушку" можно? 39А в таблице, а по расчетам 32.
    Следовательно духовой шкаф плюс 2 конфорки по 1.75кВт одновременно. Или я не прав?