Благодарю Вас за ответы! А заземление ВРУ делать не нужно?
Вид для печати
Благодарю Вас за ответы! А заземление ВРУ делать не нужно?
Вы должны выполнить пункт ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Для реализации системы заземления TN-C-S Вам потребуется сделать следующее:
1. Произвести разделение PEN проводника в щите ВРУ
2. Установить контур заземления и подключить его к шине PE в щите ВРУ
3. Корпус щита отдельным проводником соединить с шиной PE.
5А - это базовый ток счётчика. Выбирать прибор надо по значению максимального тока. Вам подойдёт счётчик, у которого максимальный ток - 60А. Маркировка счётчика должна соответствовать вот такой:
СЕ300 145 R31, что означает счётчик СЕ300 трёхфазный однотарифный непосредственного (прямого) включения класса точности 1.0, напряжение сети 3х230/400, базовый (максимальный) ток 5 (60) Ампер.
Запрещено подключать РЕ-проводники в коммутационные аппараты. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Я бы не стал устанавливать 4-х полюсный, достаточно трёхполюсный автоматический выключатель.
Благодарю за помощь. Входной автомат я обязан поставить 25А. А Выходной можно ставить 32 или 40?
Подскажите - есть ли смысл оконцевать фазные провода СИП гильзами ГАМ и их заводить в автомат?
Подключать провода СИП без установки наконечников типа ГАМ запрещено, так как в контактных соединениях необходимо учитывать надёжное обеспечение стабильности сжимающего усилия. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в соединении происходит расширение проводников, что приводит к ослаблению контакта, вследствие чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все присоединения осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приводит к аварийным ситуациям, таким как чрезмерный нагрев соединения, короткое замыкание и пожар. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические
п. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.