    Благодарю за помощь. Входной автомат я обязан поставить 25А. А Выходной можно ставить 32 или 40?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    Входной автомат я обязан поставить 25А. А Выходной можно ставить 32 или 40?
    Нельзя устанавливать аппараты защиты номиналом выше чем у вводного. Можете только равным или меньшим номиналом (25, 20, 16, 10, 8, 6, 4, 2, 1).