    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если будете выбирать счётчик СE300 S33, то смотрите точную маркировку прибора, поскольку в ней закодированы некоторые характеристики счётчика (расшифровка обозначений есть на сайте производителя и в паспорте счётчика).
    Буду брать СЕ300 R31, но они есть на разные ампер - 5, 60, 100. Какой нужно выбрать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    Какой нужно выбрать?
    5А - это базовый ток счётчика. Выбирать прибор надо по значению максимального тока. Вам подойдёт счётчик, у которого максимальный ток - 60А. Маркировка счётчика должна соответствовать вот такой:

    СЕ300 145 R31, что означает счётчик СЕ300 трёхфазный однотарифный непосредственного (прямого) включения класса точности 1.0, напряжение сети 3х230/400, базовый (максимальный) ток 5 (60) Ампер.