Будет стоять открыто.
Пока ничего не предусмотрено.
Где почитать про заземление для генератора?
Молот, у Вас нет ощущения, что дом с крыши строится? :) Оборудования нет, характеристики неизвестны, а кабели уже прокладываются не те и не туда. Такие же проблемы у Вас уже возникали в вопросе подключения насосов в котельной. Какие насосы будут стоять неизвестно, но кабели и автоматы заложены под насосы мощностью 1 кВт. Если это циркуляционные насосы, то их мощность раза в три меньше. Подумайте над этим, потом придётся переделывать почти всё. Как Вам такая перспектива?
Схемы же кто-то рисовал? На чём были основаны эти решения?
Вероятность промахов очень велика. Если угадаете с силовым кабелем, то с контрольным можете и не угадать. Либо не хватит жил (выброшенные деньги), либо будут лишние (выброшенные деньги). Рассчитывать надо точно, а не с запасом.