Тема: Какие системы должны переключаться на дизель-генератора в частном доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    какое сечение должно быть?
    Докинуть можно, только прежде надо разобраться какие сигналы и куда будут поступать. В соответствии с их количеством выбирается и кабель с нужным количеством жил. Какая модель генератора установлена?

  2. #2
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Докинуть можно, только прежде надо разобраться какие сигналы и куда будут поступать. В соответствии с их количеством выбирается и кабель с нужным количеством жил. Какая модель генератора установлена?
    Пока не известно, на данном этапе только кабели прокладываются, поэтому сейчас надо не промахнуться с их количеством и сечением и заложить с запасом, чтоб к любой модели генератора подошло

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Пока не известно, на данном этапе только кабели прокладываются, поэтому сейчас надо не промахнуться с их количеством и сечением и заложить с запасом, чтоб к любой модели генератора подошло
    У Вас на схеме указаны два кабеля от генератора (питающий и управления). Проект есть?

  4. #4
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    У Вас на схеме указаны два кабеля от генератора (питающий и управления). Проект есть?
    Генератор появился, когда проект уже был выпущен, поэтому в проекте его нет. Кабель управления, который написан, предложил электрик, но я переживаю, что его будет маловато, как тут написал VIPer.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Кабель управления, который написан, предложил электрик, но я переживаю, что его будет маловато, как тут написал VIPer.
    Тогда сначала вносите изменения в проект, не занимайтесь гаданием на кофейной гуще.

  6. #6
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вероятность промахов очень велика. Если угадаете с силовым кабелем, то с контрольным можете и не угадать. Либо не хватит жил (выброшенные деньги), либо будут лишние (выброшенные деньги). Рассчитывать надо точно, а не с запасом.
    У заказчика постоянно меняются решения и аппетиты, поэтому приходится перезакладываться при этом натягивая на бюджет (ну это уже мой геморой). думаю что если заложу кабель управления 10х1,5 или 10х2,5 то не ошибусь

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда сначала вносите изменения в проект, не занимайтесь гаданием на кофейной гуще.
    Кто ж будет платить!

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    10х2,5
    Этого должно хватить, однако Вы пишете, что генератор появился уже после проекта, напишите модель?
    Электрик вообще не имеет представления как работает генератор, поэтому не знает что между АВР и генератором идет обмен данными и иформационными сигналами, поэтому используется кабель КВВГ с числом жил 7-10 или более...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    У заказчика постоянно меняются решения и аппетиты, поэтому приходится перезакладываться при этом натягивая на бюджет
    Есть такая поговорка: любой каприз за ваши деньги. Объясните заказчику, что его желания в ходе монтажа должны согласовываться с проектировщиком и отражаться в документации. Монтажники и электрики не могут вносить изменения в схему, особенно руководствуясь спонтанными "озарениями" будущего владельца. Электроустановка - это система, а не набор электротехнических изделий. Натягивать на бюджет дорогостоящие хотелки невозможно и бессмысленно. Добавление требований бюджет увеличивает, а не уменьшает и не оставляет прежним. Если на этих вещах неразумно экономить, то появятся серьёзные ошибки, а в последствии и большие проблемы.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Кто ж будет платить!
    Заказчик, Вы же его хотелки исполняете. Скупой или глупый платит много и часто.

    Если так пойдёт дальше, то в итоге заказчик получит мешанину из автоматов, проводов и оборудования, а не электроустановку.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Пока не известно, на данном этапе только кабели прокладываются
    Молот, у Вас нет ощущения, что дом с крыши строится? Оборудования нет, характеристики неизвестны, а кабели уже прокладываются не те и не туда. Такие же проблемы у Вас уже возникали в вопросе подключения насосов в котельной. Какие насосы будут стоять неизвестно, но кабели и автоматы заложены под насосы мощностью 1 кВт. Если это циркуляционные насосы, то их мощность раза в три меньше. Подумайте над этим, потом придётся переделывать почти всё. Как Вам такая перспектива?

    Схемы же кто-то рисовал? На чём были основаны эти решения?

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    поэтому сейчас надо не промахнуться с их количеством и сечением и заложить с запасом, чтоб к любой модели генератора подошло
    Вероятность промахов очень велика. Если угадаете с силовым кабелем, то с контрольным можете и не угадать. Либо не хватит жил (выброшенные деньги), либо будут лишние (выброшенные деньги). Рассчитывать надо точно, а не с запасом.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения