Вроде не было, а теперь уж и не знаю)) А как Вы считаете, должны быть еще вопросы к ТУ?)
УЗО собирался и так ставить, поэтому этот пункт меня устрил
Вид для печати
В этом и проблема. Потребитель не имеет специальных знаний в области электротехники и электромонтажа, поэтому повсеместно принимает ТУ в том виде, который предлагает ЭСО.
Вам необходимо знать, что интересы ЭСО заканчиваются на выходных зажимах прибора учёта. Их требования ограничены указаниями по номиналу вводного автомата и классу точности прибора учёта. Остальное вне компетенции ЭСО.
п. 11.2. Параметры сети определяет заявитель? Интересно, это как? Каким проектом Вы должны это определить? С головой у автора ТУ всё нормально? Параметры сети, которые интересуют заявителя такие:
напряжение 0,38 кВ, частота 50 Гц. ЭСО имеет варианты из которых можно выбирать? :)
Пункт 11.2 не нужен. Во всяком случае исполнить его Вы не можете и он к Вам не относится.
Каким проектом в п. 11.3 Вам предлагают определить установку УЗО? Вы должны построить электроустановку с системой заземления TN-C-S (о ней речь ниже пойдёт). В этой системе заземления можно устанавливать на групповые линии УЗО или дифференциальные автоматы. Это вопрос организации электроустановки, которая никакого отношения к ней не имеет.
п. 11.3 не нужен.
С п. 11.4 разобрались. Контроль мощности осуществляет вводной автоматический выключатель. У Вас должен быть установлен трёхполюсный автомат с номинальным током 25 Ампер. Это соответствует выделенной мощности в 15 кВт.
п. 11.4. не нужен.
Требование п. 11.5 по установке ОПН (ограничитель импульсных перенапряжений) на самом деле является рекомендацией. Если ВЛ не защищена от грозовых перенапряжений, то ОПН чаще всего не спасает. Этот вопрос требует дополнительных расчётов и попусту тратить деньги на сомнительные меры нет смысла.
п. 11.5 не нужен.
В п. 11.6 указана некая "вводная сборка дома". Что это такое? В ЭСО постеснялись сборку назвать вводно-распределительным устройством (ВРУ). Почему? В ПУЭ есть чёткие указания по этому вопросу.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
Этот щит должен стоять в помещении, а не на опоре или где-то ешё.
В том же п. 11.6 указано, что необходимо сделать повторное заземление и установить связь с ГЗШ. ГЗШ - главная заземляющая шина. Почему не написали повторное заземление чего надо сделать? Где должна быть установлена ГЗШ?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
...
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Деятели почему-то не привели ключевой пункт ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Вам необходимо сделать систему заземления TN-C-S, в которой и предусмотрена организация повторного заземления PEN проводника Вашего ответвления от ВЛ.
Теперь о ГЗШ.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
В щите ВРУ должны быть предусмотрена шина PE, которая и будет выполнять функцию ГЗШ. К этой шине должен быть подключен контур повторного заземления.
Где установлена опора? Контур повторного заземления в ЭСО рекомендуют делать рябом с опорой? Контур должен быть установлен в том месте, где должен быть установлен щит ВРУ. Размещать шину ГЗШ (РЕ) на улице нельзя по соображениям надёжности и безопасности электроустановки.
п. 11.6 надо переписать.
п. 11.7.1 содержит рекомендацию установить прибор учёта с модемом PLC, который обеспечивает возможность передачи показаний по силовым сетям (распределительным). У ЭСО есть оборудование, которое установлено не далее 600 метров (для PLC I) или не далее 300 метров (для PLC II) от Вашего дома. Если промежуточное оборудование не установлено, то нет смысла в таком счётчике.
п. 11.7.1 надо переписать.
п. 11.7.2 вообще ни о чём. У Вас нет измерительных цепей. Силовые (токовые) цепи не подлежат опломбированию, также как и вводной автомат. Вводной автомат не входит в число средств измерения, это аппарат защиты и управления. В ЭСО хорошо знают, что подлежит опломбированию. Если они это забыли, то процитируйте им п. 2.11.8 ПТЭЭП, где это указывается:
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к который подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
п. 11.7.2 надо привести в соответствие с требованиями НТД.
В п. 11.7.3 о каком испытании и наладке прибора учёта идёт речь? В Главе 1.5 нет ни единого слова об этом. При осуществлении допуска прибора учёта к эксплуатации инспектором ЭСО осуществляется проверка соответствия схемы подключения прибора учёта той, которая указана производителем счётчика.
п. 11.7.3 не нужен.
п. 11.7.4 о чём? Связь шкафа с шиной PE осуществляется путём установки заземляющего проводника, который одним концом подключен к корпусу щита, а другим концом подключен к шине PE.
п. 11.7.4. не нужен.
Михаил, Здравствуйте.
Осмелился воспользоваться Вашими цитатами и немного структурировать полученную информацию.
Получилось вот такое заявление на изменение ТУ.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в технические условия
1. Пункт 11.2 технических условий исключить по следующим основаниям:
Градостроительный кодекс РФ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
...
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
...
Мне проект не нужен.
Постановление Правительства РФ № 861
25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
Заявитель из п. 14 постановления - это Я - физическое лицо, на дом которого выделяется мощность до 15 кВт включительно. Информацию из подпункта а) указываете ВЫ, подпункт а.1) содержит величину 15 кВт, подпункт б) ко Мне не имеет никакого отношения, а к Вам - прямое, и в ТУ надо оставить только требования к прибору учёта, подпункт г) касается распределения обязанностей Моих и Ваших.
О проекте здесь нет ни слова…
При этом надо иметь в виду, что требования к прибору учёта регламентированы законодательством:
26. ...Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25.1 настоящих Правил, должны соответствовать требованиям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности - для субъектов оптового рынка и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии - для субъектов розничных рынков.
Основные положения - это постановление Правительства РФ № 442. Требования к организации учёта изложены в Главе X. Ничего выходящего за рамки данного постановления от Меня требовать никто не имеет права.
Из выше перечисленного следует, что исполнить данный пункт я не могу, и отношения ко мне он не имеет.
2. Пункт 11.3 технических условий исключить по следующим основаниям:
Вы предлагаете определить установку УЗО? Т.е. Я должен построить электроустановку с системой заземления TN-C-S (о ней речь ниже пойдёт). В этой системе заземления можно устанавливать на групповые линии УЗО или дифференциальные автоматы. Это вопрос организации электроустановки, которая никакого отношения к ней не имеет.
3. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции: «Контроль мощности осуществляет вводной автоматический трёхполюсной выключатель с номинальным током 20 Ампер, согласно формуле S= 3.14D кв./4 = 0,785 D кв.
4. Пункт 11.5 технических условий исключить, поскольку требование по установке ОПН (ограничитель импульсных перенапряжений) является рекомендацией. Если ВЛ не защищена от грозовых перенапряжений , то ОПН не имеет смысла. Кроме того, это требует дополнительных расчетов, а тратить попусту мои денежные средства на сомнительные меры не вижу смысла.
5. Пункт 11.6 технических условий изменить, дав определение вводной электросборки дома. Что это? Если речь идет о ВРУ, то установить его согласно требованиям ПУЭ, которые изложены ниже:
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
Этот щит должен стоять в помещении.
Так же в п. 11.6 указано, что необходимо сделать повторное заземление и установить связь с ГЗШ. ГЗШ - главная заземляющая шина. Почему не написали повторное заземление и что надо сделать? Где должна быть установлена ГЗШ?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Имеется ключевой пункт ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Мне необходимо сделать систему заземления TN-C-S, в которой и предусмотрена организация повторного заземления PEN проводника Моего ответвления от ВЛ.
Теперь о ГЗШ.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
В щите ВРУ должны быть предусмотрена шина PE, которая и будет выполнять функцию ГЗШ. К этой шине должен быть подключен контур повторного заземления.
Контур должен быть установлен в том месте, где должен быть установлен щит ВРУ. Размещать шину ГЗШ (РЕ) на улице нельзя по соображениям надёжности и безопасности электроустановки.
5. Пункт 11.7.1. технических условий изложить в следующей редакции:
« На границе балансовой принадлежности установить прибор учета с классом точности не ниже 2.0, согласно требованиям ПУЭ.», которые приводятся ниже.
16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.
Обращаю Ваше внимание, что уточняется понятие "граница участка", а не граница раздела сетей (Ваша и Моя внутренняя), т.е. ВРУ со счётчиком должны находится в пределах Моей собственности.
Счётчик будет является моим имуществом, поскольку куплю его Я. Статья 210 Гражданского кодекса РФ обязывает Меня к следующему:
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Я не смогу обеспечить условия правильной эксплуатации узла учёта, который находится за пределами Моей собственности (вне границ участка).
ПУЭ обязывает устанавливать счётчики в помещении.
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Во-первых, раздел сети может быть не на границе участка потребителя.
Во-вторых, есть фраза "рекомендуется устанавливать".
Согласно пункту
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Т.е. Вы можете порекомендовать (а не требовать или давать указания) установить счётчик вне помещения, а я вправе отказаться от этой рекомендации.
Далее, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Наконец, если заглянут в паспорт счётчика. Там, наверняка, будут указания производителя, что счётчик должен устанавливаться в помещении.
6. Пункт 11.7.2 технических условий изложить в следующей редакции: «Обеспечить защиту прибора учета от несанкционированного доступа с возможностью опломбирования, либо привести его в соответствие с требованиями НТД», по следующим основаниям:
силовые (токовые) цепи не подлежат опломбированию, также как и вводной автомат. Вводной автомат не входит в число средств измерения, это аппарат защиты и управления. Согласно п. 2.11.8 ПТЭЭП энергоснабжающая организация должна пломбировать: клемники трансформаторов тока; крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики; приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к который подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
7. Пункт 11.7.3 технических условий исключить по следующим основаниям:
в этом пункте о каком испытании и наладке прибора учёта идёт речь?
В Главе 1.5 ПУЭ нет ни единого слова об этом. При осуществлении допуска прибора учёта к эксплуатации инспектором осуществляется проверка соответствия схемы подключения прибора учёта той, которая указана производителем счётчика.
8. Пункт 11.7.4 технических условий исключить по следующим основаниям: п. 11.7.4 о чём? Связь шкафа с шиной PE осуществляется путём установки заземляющего проводника, который одним концом подключен к корпусу щита, а другим концом подключен к шине PE.
Артём, этот документ должен иметь название "Мотивированный отказ". В заголовке так и пишите, а дальше укажите:
от заявителя ФИО
номер заявки на тех. присоединение (если он есть)
на ТУ к договору №
Моими, а также любыми другими рекомендациями, которые дают на форуме специалисты можете пользоваться совершенно свободно. Для этого эти разъяснения здесь и пишут. При этом надо иметь в виду, что разъяснения пишутся, в первую очередь для того, чтобы задавшему вопрос было понятно о чём идёт речь. Комментарии, соответственно, более развёрнуты, чем краткие формулировки, которые можно и нужно применять в мотивированном отказе. В ЭСО поймут то, о чём Вы им напишете, не сомневайтесь.
Таким образом, этот документ можно сократить, вплоть до вот такой формы:
1. п. 11.2 изменить следующим образом: параметры эл. сети к объекту - номинальное напряжение питающей сети 0,38 кВ (это указано в п. 5), система питания объекта - трёхфазная, система заземления - TN-C-S, согласно ПУЭ п. 7.1.13.
Согласно п. 48, подпункту 3 Градостроительного кодекса РФ изготовление проектной документации не требуется. В дальнейшем указания на проект не использовать.
2. п. 11.3 из ТУ исключить, поскольку установка УЗО и любых других аппаратов защиты не относится к вопросу технологического присоединения.
Согласно п. 1.7.84 установка УЗО на вводе является рекомендацией, а не безусловным требованием.
______________________________
Для Вас привожу этот пункт ПУЭ:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Это так называемое "противопожарное" УЗО. Если групповые линии у Вас будут стоять под защитой индивидуальных УЗО или дифавтоматов, то противопожарное УЗО не требуется.
_____________________________
3. п. 11.4 содержит требования к обеспечению контроля мощности. Данную функцию выполняет вводной автомат, который является аппаратом защиты и управления. Сформулировать требование следующим образом: на вводе электроустановки установить автоматический выключатель трёхполюсный с номинальным током 25 Ампер.
_____________________________
Для Вас: 20 Ампер маловато будет. У Вас опечатка? Зачем Вы хотите учить ЭСО геометрии? Формула площади круга совсем не нужна. Если Вы имели в виду сечение вводного провода, то здесь ничего выдумывать не надо. Ответвление от ВЛ должно быть сделано проводом СИП 4х16 (четыре жилы, сечение 16 кв. мм). Данный провод может длительно провускать токи до 100 Ампер, так что у Вас всё будет сделано с большим запасом.
_____________________________
4. п. 11.5 исключить. Согласно техническому циркуляру ассоциации Росэлектромонтаж № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» установка данного оборудования является рекомендацией.
_____________________________
Для Вас:
Из циркуляра:
При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
______________________________
5. п. 11.6. сформулировать следующим образом: на вводе объекта установить щит ВРУ согласно требованиям ПУЭ п. 7.1.22, 7.1.30. Учитывая, что объект - жилой дом, установка отдельной ГЗШ нецелесообразно. Функцию ГЗШ будет выполнять шина PE, которая должна быть установлена в щите ВРУ, согласно п. 1.7.119.
______________________________
Для Вас:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
______________________________
6. п. 11.7.1 Установить прибор учёта класса точности не ниже 2.0 в щите ВРУ согласно требованиям ПУЭ п. 1.5.27.
______________________________
Для Вас:
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Так писать в ЭСО нельзя. :) Если у Вас уже подобран счётчик, то посмотрите, что там указано. Если счётчика нет, то выбирайте такой, где есть указание о том, что он должен эксплуатироваться в помещении. Сейчас производители переходят (или уже перешли) на новый ГОСТ для счётчиков и в паспорте нет явного указания на установку в помещении, но указана степень защиты - IP51. Это счётчики для эксплуатации в помещении.Цитата:
Наконец, если заглянуть в паспорт счётчика. Там, наверняка, будут указания производителя, что счётчик должен устанавливаться в помещении.
7. п. 11.7.2. исключить. Возможность опломбирования прибора учёта предусмотрена производителем прибора учёта. Опломбированию подлежат средства, указанные в п. 2.11.18 ПТЭЭП. Данный пункт не относится к моей компетенции.
8. п. 11.7.3. исключить, поскольку не относится к моей компетенции. В главе 1.5 ПУЭ, которая упомянута в данном пункте не содержится никаких указаний относительно "испытаний и наладки средств учёта".
9. п. 11.7.4 исключить, поскольку в системе заземления TN-C-S предусмотрено подключение защитным проводником корпуса щита к шине PE согласно ПУЭ п. 1.7.76 подпункт 3).
_______________________________
Для Вас:
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
...
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
По русски говоря, корпус щита ВРУ должен быть присоединён защитным проводником к шине PE.
_______________________________
Вот так, примерно.
Можно отказ ещё больше сократить, если написать так:
п. 11.3, 11.5, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4 исключить, как требования не содержащиеся в п. 25.1 постановления Правительства РФ № 861. Остальные пункты изложить в предложенном виде.
Если в ЭСО есть такой бланк с заголовком, то используйте его. В законодательстве не регламентируется форма, но название используется - мотивированный отказ.
Постановление Правительства РФ №861
15. ...В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.
...
К тексту договора у Вас вопросов нет?
Вложение 1088Вложение 1087Вложение 1089
Вот договор.
Артем, договор нормальный. Можете сравнить его с типовым договором, который есть в Приложении № 8 постановления № 861. В ЭСО сократили немного раздел V.
Обратите внимание на абзац второй п. 8 договора. После того, как Вы установите ВРУ надо будет направить уведомление в ЭСО о выполнении ТУ. На основании этого уведомления ЭСО должна будет вместе с Вами осуществить осмотр щита на соответствие ТУ. По результатам осмотра ЭСО должна подготовить акт осмотра электроустановки потребителя и на его основе подготовит акт о выполнении технологического присоединения. Эти акты в договоре не указаны, но Вам надо об этом знать и требовать составления этих актов, если ЭСО об этом "забудет". Последовательность действий описана в постановлении Правительства РФ № 861.
81. Проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителям.
В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии с пунктами 82 - 90 настоящих Правил.
...
Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления Вам не требуется. И проверка осуществляется согласно п. 82 - 90.
82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:
а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;
б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.
В подпункте б) снова указывается, что предоставляется проектная документация. С Вас её требовать не имеют права. Вы помните, что предоставлять проект Вы не обязаны. Это подтверждается п. 83.
83. Абзац первый утратил силу.
Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.
84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.
В компетенцию ЭСО входит осмотр щита ВРУ: соответствие вводного автомата выделенной мощности, соответствие прибора учёта требованиям законодательства (метрологические хараткеристики) и правильность схемы подключения (указывается в паспорте на счётчик). Дальше им лезть закон не разрешает, поскольку всё остальное относится к внутренней системе энергоснабжения дома и проверять электроустановку на соответствие ПУЭ имеют право только представители органов технического надзора. ЭСО не имеет таких полномочий.
85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).
Если ЭСО будет требовать предоставить какие-либо документы из перечня п. 85, то Вы можете предоставить (это и так потребуется) паспорт на прибор учёта. Автоматические выключатели тоже имеют сертификаты, если хотите, можете их скачать с сайта того производителя, продукцию которого Вы будете использовать. Как правило, сертификаты на автоматы не требуют. По подпункту б) ничего предоставлять не надо. По пунктам в), г) есть указания в п. 85.
86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
У Вас именно этот случай.
87. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.
По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки.
88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий).
Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.
Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.
89. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.
При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений.
Замечания могут быть сделаны только в отношении того, что указано в ТУ.
90. Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта осмотра (обследования) электроустановки и акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.
У Вас в договоре этот срок составляет 14 дней, а не 10. Возможно, в ЭСО посчитали вместе сроки проверки вместе с выходными днями.
Итого: в конце всех мероприятий у Вас на руках должно быть не три, а пять актов. Это не всё. :)
После осмотра ЭСО должна опломбировать прибор учёта и выдать на него акт допуска прибора учёта в эксплуатацию. Это указано в постановлении Правительства РФ № 442.
36. Документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.
Документом о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является акт допуска прибора учета в эксплуатацию, составленный в соответствии с разделом X настоящего документа, а если допуск в эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу настоящего документа, то документ, который подтверждал факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении соответствующей точки поставки, и был подписан гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и (или) сетевой организацией.
154. В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.
...
Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, указанных в абзацах пятом, седьмом - девятом пункта 152 настоящего документа, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.
...
Вот теперь всё. :) Шесть актов.