Артём, этот документ должен иметь название "Мотивированный отказ". В заголовке так и пишите, а дальше укажите:
от заявителя ФИО
номер заявки на тех. присоединение (если он есть)
на ТУ к договору №
Моими, а также любыми другими рекомендациями, которые дают на форуме специалисты можете пользоваться совершенно свободно. Для этого эти разъяснения здесь и пишут. При этом надо иметь в виду, что разъяснения пишутся, в первую очередь для того, чтобы задавшему вопрос было понятно о чём идёт речь. Комментарии, соответственно, более развёрнуты, чем краткие формулировки, которые можно и нужно применять в мотивированном отказе. В ЭСО поймут то, о чём Вы им напишете, не сомневайтесь.
Таким образом, этот документ можно сократить, вплоть до вот такой формы:
1. п. 11.2 изменить следующим образом: параметры эл. сети к объекту - номинальное напряжение питающей сети 0,38 кВ (это указано в п. 5), система питания объекта - трёхфазная, система заземления - TN-C-S, согласно ПУЭ п. 7.1.13.
Согласно п. 48, подпункту 3 Градостроительного кодекса РФ изготовление проектной документации не требуется. В дальнейшем указания на проект не использовать.
2. п. 11.3 из ТУ исключить, поскольку установка УЗО и любых других аппаратов защиты не относится к вопросу технологического присоединения.
Согласно п. 1.7.84 установка УЗО на вводе является рекомендацией, а не безусловным требованием.
______________________________
Для Вас привожу этот пункт ПУЭ:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Это так называемое "противопожарное" УЗО. Если групповые линии у Вас будут стоять под защитой индивидуальных УЗО или дифавтоматов, то противопожарное УЗО не требуется.
_____________________________
3. п. 11.4 содержит требования к обеспечению контроля мощности. Данную функцию выполняет вводной автомат, который является аппаратом защиты и управления. Сформулировать требование следующим образом: на вводе электроустановки установить автоматический выключатель трёхполюсный с номинальным током 25 Ампер.
_____________________________
Для Вас: 20 Ампер маловато будет. У Вас опечатка? Зачем Вы хотите учить ЭСО геометрии? Формула площади круга совсем не нужна. Если Вы имели в виду сечение вводного провода, то здесь ничего выдумывать не надо. Ответвление от ВЛ должно быть сделано проводом СИП 4х16 (четыре жилы, сечение 16 кв. мм). Данный провод может длительно провускать токи до 100 Ампер, так что у Вас всё будет сделано с большим запасом.
_____________________________
4. п. 11.5 исключить. Согласно техническому циркуляру ассоциации Росэлектромонтаж № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» установка данного оборудования является рекомендацией.
_____________________________
Для Вас:
Из циркуляра:
При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
______________________________
5. п. 11.6. сформулировать следующим образом: на вводе объекта установить щит ВРУ согласно требованиям ПУЭ п. 7.1.22, 7.1.30. Учитывая, что объект - жилой дом, установка отдельной ГЗШ нецелесообразно. Функцию ГЗШ будет выполнять шина PE, которая должна быть установлена в щите ВРУ, согласно п. 1.7.119.
______________________________
Для Вас:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
______________________________
6. п. 11.7.1 Установить прибор учёта класса точности не ниже 2.0 в щите ВРУ согласно требованиям ПУЭ п. 1.5.27.
______________________________
Для Вас:
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Так писать в ЭСО нельзя.Наконец, если заглянуть в паспорт счётчика. Там, наверняка, будут указания производителя, что счётчик должен устанавливаться в помещении.Если у Вас уже подобран счётчик, то посмотрите, что там указано. Если счётчика нет, то выбирайте такой, где есть указание о том, что он должен эксплуатироваться в помещении. Сейчас производители переходят (или уже перешли) на новый ГОСТ для счётчиков и в паспорте нет явного указания на установку в помещении, но указана степень защиты - IP51. Это счётчики для эксплуатации в помещении.
7. п. 11.7.2. исключить. Возможность опломбирования прибора учёта предусмотрена производителем прибора учёта. Опломбированию подлежат средства, указанные в п. 2.11.18 ПТЭЭП. Данный пункт не относится к моей компетенции.
8. п. 11.7.3. исключить, поскольку не относится к моей компетенции. В главе 1.5 ПУЭ, которая упомянута в данном пункте не содержится никаких указаний относительно "испытаний и наладки средств учёта".
9. п. 11.7.4 исключить, поскольку в системе заземления TN-C-S предусмотрено подключение защитным проводником корпуса щита к шине PE согласно ПУЭ п. 1.7.76 подпункт 3).
_______________________________
Для Вас:
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
...
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
По русски говоря, корпус щита ВРУ должен быть присоединён защитным проводником к шине PE.
_______________________________
Вот так, примерно.
Можно отказ ещё больше сократить, если написать так:
п. 11.3, 11.5, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4 исключить, как требования не содержащиеся в п. 25.1 постановления Правительства РФ № 861. Остальные пункты изложить в предложенном виде.





Если у Вас уже подобран счётчик, то посмотрите, что там указано. Если счётчика нет, то выбирайте такой, где есть указание о том, что он должен эксплуатироваться в помещении. Сейчас производители переходят (или уже перешли) на новый ГОСТ для счётчиков и в паспорте нет явного указания на установку в помещении, но указана степень защиты - IP51. Это счётчики для эксплуатации в помещении.
Ответить с цитированием