Да. Это арматура опоры. Опора разрушена.
Вид для печати
Добрый день.
Вы нам очень помогли-удалось составить вполне себе грамотное заявление. Местный электрик, правда, заинтересовался только пасынком и задал вопрос, что мы его сначала не откопали и не посмотпели на сколько глубоко он закопан. Дада, видимо и так бывает. Моему удивлению не было предела. Пасынок, кстати, с огромной трещиной у основания.
Председатель более адекватный, во всяком случае обещал привезти человека из энергокомпании, которая обслуживает наш трансформатор. Но деятели там тоже те еще. Когда все начиналось по замене сетей, то много было всяких неприятностей.
Вот и сейчас вопрос может встать не о замене опоры, потому что сип-95 висит уже, перекидывать его целое дело и тд, а о ивановской опоре (могу ошибиться с названием), это когда один столб подпирает другой (?). Вот вопрос, так можно? Нам, далеким от электрики люлям, почему думается, что нет.
Прелесть какая, электрику стало интересно. :) Он впервые эту опору увидел? У электрика с головой всё нормально? Он Вам задаёт вопросы по своим собственным обязанностям?
Тогда нет смысла раскапывать.
Есть задачка для электрика. Задайте ему вопрос: почему у основания пасынка образовалась огромная трещина? Пусть почешет макушку. Можете облегчить его страдания и сообщите, что в пасынок не врезался автомобиль. :)
Теперь Вы знаете с кем имеете дело.
Есть всякие. У Вас в руках нормативные документы, там написано, когда и что надо делать. Личное мнение различных деятелей не принимайте во внимание.
Надо было Вашим деятелям раньше думать. А в чём проблема? Рядом со старой устанавливается новая опора, на неё устанавливается необходимая арматура и провода переносятся без каких-либо затруднений.
Сейчас у Вас установлена промежуточная опора. Это техническое название. Опора находится в аварийном состоянии.
Промежуточная опора – опора воздушной линии электропередач, служащая для поддержания проводов на определенной высоте от земли и не рассчитанная на усилия со стороны проводов в продольном направлении или под углом. Промежуточные опоры устанавливают на прямых участках трассы на расстоянии, которое зависит от класса напряжения ВЛ и конструкции опор. Промежуточные опоры составляют, как правило, более 80 % общего количества опор воздушной линии.
То решение, которое предлагают - это замена одного костыля (вышедшего из строя пасынка) для аварийной опоры на другой костыль. Надёжности это не добавит, а вполне вероятно, что станет только хуже, потому что на сломанную у основания опору будет опираться подкос весом килограмм в 700-800. При этом подкос тоже должен быть заглублён, но нагрузку это снизит незначительно.
Опоры с подкосом - это анкерная опора.
Анкерная опора – опора воздушной линии электропередач, воспринимающая нагрузку от разности тяжения проводов, направленных вдоль ВЛ; их устанавливают на прямых участках трассы в ее опорных точках, а также в местах, где направление воздушной линии изменяется (повороты).
Обратите внимание на разницу: промежуточная опора - для поддержания проводов (подвеска), анкерная опора - воспринимает нагрузку тяжения. Только клинический идиот может в качестве анкерной опоры использовать аварийную опору или делать анкерную опору из аварийной.
Информации о том есть ли расчёты по тяжению проводов, а также по тому как закреплялся СИП на опорах нет никакой.
Вот как анкерная опора выглядит:
http://www.ess-ltd.ru/elektro/images/127ua12.png
Напомню Вам, что опора, которая сейчас установлена разрушена у основания, искривление ствола опоры больше 1 см на 1 метр длины (банан), опора имеет наклон, выходящий за допустимые нормативные показатели. Эти дефекты исправить невозможно никакими способами.
Замечу также, что при установке нового и бесполезного костыля затрат будет не меньше, чем при замене опоры.
Вы правы, нельзя. Однако есть такие же далёкие от этих вопросов люди, которым кажется, что можно. :) Если деятели начнут фантазировать снова, напомните им о нормативах.
Посмотрите на свой же снимок. На нём не очень хорошо видно, но если увеличить масштаб, то станет лучше.
http://s019.radikal.ru/i602/1707/62/cfc6e0d4eb41.jpg
Толстая красная линия - вертикаль, посмотрите какой наклон имеет опора. Тонкая красная линия - изгиб ствола опоры.
Опора разрушена у основания. Если выправлять наклон опоры, то разрушений у основания будет больше. Арматура в первоначальное положение не вернётся. Искривление ствола опоры исправить нельзя никаким способом.
Ваши ответственные лица предлагают поставить подпорку. Что изменится? Опора чудесным образом перестанет быть аварийной?
Добрый день.
Приходили-приезжали сегодня из агроэлектро, точно названия не знаю, но это не РЭС, сказали, что столб хороший, есть еще хуже, что надо поставить откос мне на участок. Что делать? Начальник местного РЭС советовал писать в ростехнадзор. Все нервы испортили с электричеством, то трансформатор в лес ставить хотели, то по этим прекрасным, почтитновым опорам высокое вести,
Есть места, где электричества до сих пор вообще нет. Это повод для оправданий? Если есть опоры хуже, то пусть это остаётся на совести владельцев этих опор. Нормативные документы уже отменили?
А у этих деятелей есть право распоряжаться Вашей частной собственностью? Не давайте разрешения на установку подкоса на своём участке ни при каких обстоятельствах.
Начальник РЭС прав. Найдите региональное отделение Ростехнадзора и напишите туда (или обратитесь лично) заявление. Пусть проверят состояние опоры и дадут своё заключение. В каком регионе Вы находитесь?
Спасибо.
Дача находится в Киржачском районе, это Владимирская обл.
Конечно не будет у меня никакого откоса, это без вариантов))).
Но очень надоели препирательства. То трансформатор около моего дома, это самое то, то высоковольтная мимо. Пришлось рассказывать, чтоьдля нее хоть небольшая, но охранная зона нужна, а обременения всей улице ни к чему. Теперь столб этот несчастный. Нас так и спрашивают, чего это вам все не так, все вы конфликтуете.
Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4
Тел.: (495) 629-88-50
Internet: http://cntr.gosnadzor.ru
Руководитель: Резников Евгений Львович
Подведомственные территории: Московская область, Смоленская область, Тверская область, Калининградская область, Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область
Правильно.
:)
Для ВЛ 6, 10 кВ - 10 метров в каждую сторону от оси ВЛ (постановление Правительства РФ №160). Если опоры установлены рядом с заборами участков, то немалая часть участков попадают в охранную зону. Обременения никому не нужны, Вы правы.
Если будете обращаться в Ростехнадзор, то сделайте следующее:
1. Укажите владельца ВЛ.
2. Укажите дату строительства ВЛ (год). Укажите есть ли проектная и эксплуатационная документация на ВЛ.
3. Опишите ситуацию с опорой и текущее состояние опоры.
4. Укажите, что по старым опорам, включая аварийную прокладывают новую линию проводом СИП.
5. Сделайте несколько хороших фотографий опоры с четырёх сторон. Сделайте фотографию основания опоры и пасынка. Покажите на фотографию трещину в пасынке, а также разрушенную часть опоры с обнажившейся арматурой. Сделайте замер разрушенного участка опоры. Его площадь значительно больше 25 см2.
6. Приложите копию своего заявления, которое Вы писали в правление СНТ. Опишите, что Вам ответили на заявление.
7. В заявлении в Ростехнадзор попросите произвести проверку состояния опоры и ВЛ и дать экспертное заключение с указанием всех нормативов.
Ростехнадзор, Владимирская область
600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 92
Телефон: (4922) 42-22-17
Электронная почта: vladimir@cntr.gosnadzor.ru