Тема: Использование сломанной опоры ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пчелка
    Гость
    Добрый день.
    Вы нам очень помогли-удалось составить вполне себе грамотное заявление. Местный электрик, правда, заинтересовался только пасынком и задал вопрос, что мы его сначала не откопали и не посмотпели на сколько глубоко он закопан. Дада, видимо и так бывает. Моему удивлению не было предела. Пасынок, кстати, с огромной трещиной у основания.
    Председатель более адекватный, во всяком случае обещал привезти человека из энергокомпании, которая обслуживает наш трансформатор. Но деятели там тоже те еще. Когда все начиналось по замене сетей, то много было всяких неприятностей.
    Вот и сейчас вопрос может встать не о замене опоры, потому что сип-95 висит уже, перекидывать его целое дело и тд, а о ивановской опоре (могу ошибиться с названием), это когда один столб подпирает другой (?). Вот вопрос, так можно? Нам, далеким от электрики люлям, почему думается, что нет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    Местный электрик, правда, заинтересовался только пасынком и задал вопрос
    Прелесть какая, электрику стало интересно. Он впервые эту опору увидел? У электрика с головой всё нормально? Он Вам задаёт вопросы по своим собственным обязанностям?

    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    Пасынок, кстати, с огромной трещиной у основания.
    Тогда нет смысла раскапывать.

    Есть задачка для электрика. Задайте ему вопрос: почему у основания пасынка образовалась огромная трещина? Пусть почешет макушку. Можете облегчить его страдания и сообщите, что в пасынок не врезался автомобиль.

    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    Моему удивлению не было предела.
    Теперь Вы знаете с кем имеете дело.

    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    Но деятели там тоже те еще.
    Есть всякие. У Вас в руках нормативные документы, там написано, когда и что надо делать. Личное мнение различных деятелей не принимайте во внимание.

    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    сип-95 висит уже, перекидывать его целое дело
    Надо было Вашим деятелям раньше думать. А в чём проблема? Рядом со старой устанавливается новая опора, на неё устанавливается необходимая арматура и провода переносятся без каких-либо затруднений.

    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    о ивановской опоре (могу ошибиться с названием), это когда один столб подпирает другой (?). Вот вопрос, так можно?
    Сейчас у Вас установлена промежуточная опора. Это техническое название. Опора находится в аварийном состоянии.

    Промежуточная опора – опора воздушной линии электропередач, служащая для поддержания проводов на определенной высоте от земли и не рассчитанная на усилия со стороны проводов в продольном направлении или под углом. Промежуточные опоры устанавливают на прямых участках трассы на расстоянии, которое зависит от класса напряжения ВЛ и конструкции опор. Промежуточные опоры составляют, как правило, более 80 % общего количества опор воздушной линии.

    То решение, которое предлагают - это замена одного костыля (вышедшего из строя пасынка) для аварийной опоры на другой костыль. Надёжности это не добавит, а вполне вероятно, что станет только хуже, потому что на сломанную у основания опору будет опираться подкос весом килограмм в 700-800. При этом подкос тоже должен быть заглублён, но нагрузку это снизит незначительно.

    Опоры с подкосом - это анкерная опора.

    Анкерная опора – опора воздушной линии электропередач, воспринимающая нагрузку от разности тяжения проводов, направленных вдоль ВЛ; их устанавливают на прямых участках трассы в ее опорных точках, а также в местах, где направление воздушной линии изменяется (повороты).

    Обратите внимание на разницу: промежуточная опора - для поддержания проводов (подвеска), анкерная опора - воспринимает нагрузку тяжения. Только клинический идиот может в качестве анкерной опоры использовать аварийную опору или делать анкерную опору из аварийной.

    Информации о том есть ли расчёты по тяжению проводов, а также по тому как закреплялся СИП на опорах нет никакой.

    Вот как анкерная опора выглядит:



    Напомню Вам, что опора, которая сейчас установлена разрушена у основания, искривление ствола опоры больше 1 см на 1 метр длины (банан), опора имеет наклон, выходящий за допустимые нормативные показатели. Эти дефекты исправить невозможно никакими способами.

    Замечу также, что при установке нового и бесполезного костыля затрат будет не меньше, чем при замене опоры.

    Цитата Сообщение от Пчелка Посмотреть сообщение
    Нам, далеким от электрики люлям, почему думается, что нет.
    Вы правы, нельзя. Однако есть такие же далёкие от этих вопросов люди, которым кажется, что можно. Если деятели начнут фантазировать снова, напомните им о нормативах.