Кажется понял
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...02/shema_5.jpg
Надеюсь понятно будет_)
Вид для печати
Кажется понял
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...02/shema_5.jpg
Надеюсь понятно будет_)
Вот такими наконечниками опрессовывают концы СИП
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...akonechnik.jpg
Так PEN и подключен к PE... он на схеме от сипа идет зеленосиний и подключается на зеленую шину (которая и есть PE).
Ну линейно я бы пока рисовал сам себя запутал.
Просто я разгребаю то, что натворили супер-электрики... случайно заметил. Не контроливал в процессе, т.к. знаний мало. А тут стали добавлять стабилизатор в схему (изначально не подумал про него и поэтому задним числом стали делать, залезли с отделочником в щит и поняли что хз что делать с землей и нулем). Стал читать литературу и выяснилось, что PEN разбит очень своеобразно (прикручен болтом к вру, а повторное заземление другим болтом к тому же щиту...). Вот и решил разобраться, чтобы проконтролировать их когда переделывать заставлю.
Станислав Вам уже ответил. Вариантов подключения несколько. Можете использовать медную шину.
PEN проводник надо опрессовать вот таким алюмомедным наконечником и закрепить на шине болтом.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...konechnik1.jpg
Если выберете этот вариант, то все остальные (медные) проводники, подключаемые к шине, должны быть опрессованы наконечниками для болтового соединения. Медные проводники опрессовывают обычными медными кабельными наконечниками.
http://www.elmod.ru/index.files/104.jpg