baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: Корректно ли сделано разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как Вы вставляете в зажимы автоматического выключателя? Есть специальные алюмомедные наконечники, которые устанавливаете на концы проводников СИП.
    Это ладно. А по схеме что? Правильно последний раз нарисовал?)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    А по схеме что? Правильно последний раз нарисовал?)
    Подключите PEN к шине РЕ, тогда вроде правильно будет. Если честно, то Вы выбрали не очень хороший способ рисовать схемы.

  3. #3
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Подключите PEN к шине РЕ, тогда вроде правильно будет. Если честно, то Вы выбрали не очень хороший способ рисовать схемы.
    Так PEN и подключен к PE... он на схеме от сипа идет зеленосиний и подключается на зеленую шину (которая и есть PE).
    Ну линейно я бы пока рисовал сам себя запутал.

    Просто я разгребаю то, что натворили супер-электрики... случайно заметил. Не контроливал в процессе, т.к. знаний мало. А тут стали добавлять стабилизатор в схему (изначально не подумал про него и поэтому задним числом стали делать, залезли с отделочником в щит и поняли что хз что делать с землей и нулем). Стал читать литературу и выяснилось, что PEN разбит очень своеобразно (прикручен болтом к вру, а повторное заземление другим болтом к тому же щиту...). Вот и решил разобраться, чтобы проконтролировать их когда переделывать заставлю.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Так PEN и подключен к PE... он на схеме от сипа идет зеленосиний и подключается на зеленую шину (которая и есть PE).
    На схеме у Вас PEN сначала подключается к прокалывающему зажиму, а от него к шине РЕ. Или мне это снится?

    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Вот и решил разобраться
    Теперь разобрались?

  5. #5
    Vorindo
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На схеме у Вас PEN сначала подключается к прокалывающему зажиму, а от него к шине РЕ. Или мне это снится?
    Теперь разобрались?
    ну зажим это же просто соединение. практически та же самая колодка клеммная. Разве нет?

    Да, теперь, благодаря Вам и Михаилу разобрался. Спасибо большое!)

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    ну зажим это же просто соединение. практически та же самая колодка клеммная. Разве нет?
    Нет, не просто соединение. Это лишнее соединение, которое снижает надёжность схемы электроснабжения.

    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    ну зажим это же просто соединение. практически та же самая колодка клеммная. Разве нет?
    Уже Вам писали, что PEN должен неразрывно подключаться к главной заземляющей шине.

  8. #8
    Vorindo
    Гость
    кстати. а чем пресовать фазы чтобы воткнуть в автомат? и реально ли это сделать не обесточивая их?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    кстати. а чем пресовать фазы чтобы воткнуть в автомат?
    Нужны пресс-клещи для опрессовки наконечников.

    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    и реально ли это сделать не обесточивая их?
    Реально, но я бы не советовал Вам рисковать жизнью.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Нужны пресс-клещи для опрессовки наконечников.
    Например такие


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения