В этом расчёте всё правильно, если со значением коэффициента мощности не ошиблись.
Вид для печати
А значение тока перегрузки в 387,29 А на что влияют ? Коэффициент мощности с учетом АУКРМ полагаю будут такими но если нет МРСК поправят !?
Это допустимый ток перегрузки, при котором не произойдёт разрушения изоляции жил и кабеля. Однако, это не означает, что кабель может постоянно эксплуатироваться в таком режиме. В условиях перегрузки старение изоляции кабеля проходит в ускоренном режиме.
С чего Вы взяли? МРСК не будет отвечать за Ваш кабель.
В ТП плавкие вставки. Только вот вопрос я их должен предусматривать или они сами поставят необходимые ?
Хммм тогда зачем они сейчас у меня запросили расчет сечения плавких вставок предохранителей в ТП ?
Хорошо т.е. конкретную марку и модель мне прописывать не нужно ? Тогда как правильно обосновать 400 А ? Они ведь требуют именно расчет !
Нет.
Я сейчас посмотрел по таблицам сечение проводников и у меня получается, что Вам разумнее было бы на своей стороне устанавливать плавкие вставки номиналом 350А, а не автоматический выключатель (быстродействие). Объяснение одно - ступенчатая защита (селективность).