Все коэффициенты не отличаются от заданных. В итоге получилось так:
Производим расчет сечения токопроводящей жилы кабеля АВБбШв, прокладываемого в земле, в трубе - 15м. и кабельных лотках - 55м. С расчетной мощностью 206 кВт.
Определим длительно допустимый ток:
I=P/(√3*U*cos(φ)) = 206000/(1.73*380*0.93) = 337 A
Согласно ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия таблица 21. Для многожильного кабеля, проложенного на воздухе, выбирается сечение 240 мм ² с допустимой токовой нагрузкой 359 А. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 соответственно: I = 359 * 0.93 = 333.87 A. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки составит : Iперегр.=333.87 * 1,16 = 387.29 А
Т.е. 240мм все таки не достаточно !? Или я чего то упустил ?