Тема: Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виталий
    Гость
    Хорошо т.е. конкретную марку и модель мне прописывать не нужно ? Тогда как правильно обосновать 400 А ? Они ведь требуют именно расчет !

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Хорошо т.е. конкретную марку и модель мне прописывать не нужно ?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Тогда как правильно обосновать 400 А ? Они ведь требуют именно расчет !
    Я сейчас посмотрел по таблицам сечение проводников и у меня получается, что Вам разумнее было бы на своей стороне устанавливать плавкие вставки номиналом 350А, а не автоматический выключатель (быстродействие). Объяснение одно - ступенчатая защита (селективность).