Здравствуйте.
На какую максимальную длинну можно тянуть СИП 16мм2 от столба в дом без промежуточного столба? А 25 мм2?
Спасибо.
Вид для печати
Здравствуйте.
На какую максимальную длинну можно тянуть СИП 16мм2 от столба в дом без промежуточного столба? А 25 мм2?
Спасибо.
svg79, все зависит от высоты опоры, которая должна обеспечить расстояние до земли при наибольшей стреле провеса не менее 2,5 метров. Чем выше опора, тем длиннее может быть пролет. ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Виктор, не путайте расчеты потерь и длину пролета.
У меня такая информация."максимально допустимое расстояние от вводного устройства до столба( опоры) ВЛ составляет 25м.Если больше нужно ставить опору.Высота кабеля над проездомдля автоне может бытьменее 6м в самом низком месте,а над пешеходними дорожками и проходами менее 3,5м Провода к изоляторам на доме крепят не ниже 2.75м от земли"
Сколько метров по нормам должна быть опора ВЛ???
Откуда такая информация? Может дадите ссылку на нормативные документы?
Смотрим требования ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
Высота опоры применяется в соответствии с расчетными данными. Можно установить 6 метровую, а можно 11 метровую. Эти решения принимает проектировщик ВЛ, основываясь на полученных технико-экономических расчетах.
Виктор, если Вы взяли 25 метров из постановления Правительства РФ N 861, то в этом документе говориться совсем о другом и ничего общего к расчетам длины пролёта не имеет.
5.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
Меня интересует прочность кабеля СИП 16мм2
Выдержит он собственный вес и болтания от ветра при 25 метрах пролёта или нужно бОльший ставить?
Есть нормативы?
Выдержит, можете не волноваться. ПУЭ, п. 2.5.38. При расчете ВЛ и их элементов должны учитываться климатические условия - ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация.
ПУЭ, глава 2.5
По вводу в дом СИП. А главе 7 написано, что если до ВРУ от стены при воздушном вводе до 3 метров, то прокладка внитри помещения должна быть проводкой с медными жилами, но электроснабжающая организация не согласна делать разрыв перед вводом, а полностью кабель с медными жилами не применяют, т.к. плохой контакт получается при соединении меди и алюминия. Предельная длина ответвления от опоры до ввода по новым ПУЭ нигде не установлена и должны быть рассчитана. В старом ПУЭ была цифра в 25 метров. По механическим характеристикам Ж/Б стойка СВ95 имеет возможность иметь 2 ответвления к вводу в одну сторону на длину в 20 метров. Сам провод 4х16 мм2 или 2х16 имеет запас прочности порядка не менее 25 м при гололеде в 25мм. такая цифра получается, если выполнить расчет по методике, изложенной в главе 2.5 "Воздушные линии электропередач.."
Но я о другом.
Есть ли уже в практике решения арбитражного суда, что электроснабжающая организация не права, если она принудительно заставляет устанавливать шкаф учета (ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК) на улице , а не в ВРУ. И есть ли электросчетчики с телеметрией через сотовую связь, которые стоят не 15 т.р., как то "Меркурий", а как обычный электросчетчик и мобилка?
А в каких регионах уже отошли от шкафов на улице и используют телеметрию для сбора информации? Ведь эти шкафы долбаные ужи прошлый век, а их все насаждают где непопадя...
Прошу подскахать