Тема: Ввод провода СИП во вводное устройство

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    не путайте расчеты потерь и длину пролета.
    У меня такая информация."максимально допустимое расстояние от вводного устройства до столба( опоры) ВЛ составляет 25м.Если больше нужно ставить опору.Высота кабеля над проездомдля автоне может бытьменее 6м в самом низком месте,а над пешеходними дорожками и проходами менее 3,5м Провода к изоляторам на доме крепят не ниже 2.75м от земли"
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Чем выше опора, тем длиннее может быть пролет.
    Сколько метров по нормам должна быть опора ВЛ???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    У меня такая информация."максимально допустимое расстояние от вводного устройства до столба( опоры) ВЛ составляет 25м.Если больше нужно ставить опору.
    Откуда такая информация? Может дадите ссылку на нормативные документы?

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Высота кабеля над проездомдля автоне может бытьменее 6м в самом низком месте,а над пешеходними дорожками и проходами менее 3,5м Провода к изоляторам на доме крепят не ниже 2.75м от земли"
    Смотрим требования ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сколько метров по нормам должна быть опора ВЛ?
    Высота опоры применяется в соответствии с расчетными данными. Можно установить 6 метровую, а можно 11 метровую. Эти решения принимает проектировщик ВЛ, основываясь на полученных технико-экономических расчетах.