Время отключения автоматического выключателя в режиме перегрузки может достигать до часа.
Вид для печати
Здравствуйте, посмотрите мои расчеты , у кого есть время. На подъезд №1 в котором расположено 15 квартир, нужно рассчитать сечение кабелей стояка, стояк 5ВВГнг-ls 1х?. В квартирах электроплиты.
Считаю так:
Согласно СП 31-110-2003
п.6.2
формула Ркв = Ркв.уд*n,
по таблице 6.1 выбираем Ркв.уд=2,8. Подставляем в формулу:
Ркв=2,8*15=42кВт
теперь считаем ток 42000/380/1,73=63,88А
затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х10
Правильно ли я рассчитываю? Поправьте пожалуйста.
1. Почему не рассматриваете расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью, которую следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
2. Почему не закладываете запас на перспективу?
3. Не забывайте, что приведённый Вами свод правил выпустили в 2003 году, а сейчас на дворе 2016. Если в 2003 году в квартирах электрооборудование можно было подсчитать на пальцах одной руки, то сейчас электротехникой укомплектованы по полной. Так же следует учитывать, что люди могут потребовать увеличение мощности на квартиру, а у Вас впритык.
Вы не учли понижающие коэффициенты на допустимые токовые нагрузки кабелей. Вам потребуется кабель сечением не менее 16 мм2 без учёта нагрузки для квартир с повышенной комфортностью и без учёта запаса на перспективу.
Пересчитал для квартир с повышенной комфортностью:
Заявленная мощность на одну квартиру: холодильник-300Вт, телевизор-150Вт, электрочайник-2200Вт, свч печь-800Вт, эл.плита-7000Вт, стиральная машина-2000Вт, компьютер-500Вт, утюг-2000Вт, освещение-210Вт, пылесос-2000Вт. Итого-17160Вт.
коэфициент спроса принимаем 0,65 (таб. 6.2)
Согласно СП 31-110-2003
п.6.3
формула Pр.кв = Ркв*n*Ко
Ркв=17,2*0,65=11,18кВт
n=15
Ко=0,29
Рр.кв=11,18*15*0,29=48,6кВт
Предусмотренный запас мощности составляет 30%
Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х25
А вот по поводу снижающего коэффициента я что то не понял, откуда его взять и куда его вставить? Для выбора автоматического выключателя применяли коэффициент, а для выбора сечения кабеля разве нужно? Разъясните пожалуйста.
Павел, смотрите, что Вы посчитали:
1. Нагрузку
2. Ток
3. Выбрали по таблице соответствующее сечение кабеля.
Этого недостаточно, поскольку допустимые длительные токи, протекающие по жилам проводов и кабелей должны рассчитываться для конкретных условий прокладки. Коэффициенты необходимо учитывать во всех случаях и только после всех расчётов Вы сможете определить необходимое сечение кабеля или провода, а затем и необходимый номинал автоматического выключателя.
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
Посмотрите ещё раз внимательно, как сделан расчёт в этой же теме (пост #19).
Заявленная мощность на одну квартиру: холодильник-300Вт, телевизор-150Вт, электрочайник-2200Вт, свч печь-800Вт, эл.плита-7000Вт, стиральная машина-2000Вт, компьютер-500Вт, утюг-2000Вт, освещение-210Вт, пылесос-2000Вт. Итого-17160Вт.
коэфициент спроса принимаем 0,65 (таб. 6.2)
Согласно СП 31-110-2003
п.6.3
формула Pр.кв = Ркв*n*Ко
Ркв=17,2*0,65=11,18кВт
n=15
Ко=0,29
Рр.кв=11,18*15*0,29=48,6кВт
Предусмотренный запас мощности составляет 30%
Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
97,35*1,16=112,92А - максимальный ток в аварийном режиме.
112,92*0,88=99,36А
принимаем по таблице 1.3.12 ПУЭ снижающий коэфициен равный 0,75 для колличества одножильный кабелей 3-9
99,36*0,75=74,52А - допустимый длительный ток для кабеля
затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х16
Теперь правильно?