Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
Сначала под эту мощность подбирают сечение проводников по таблице 19. Получается, что Вам потребуется кабель сечением 25мм2. Потом начинаете применять понижающие коэффициенты и определяют номинал аппарата защиты.
Сначала под эту мощность подбирают сечение проводников по таблице 19. Получается, что Вам потребуется кабель сечением 25мм2. Потом начинаете применять понижающие коэффициенты и определяют номинал аппарата защиты.
Тоесть в посте #25 этой темы я все правильно сделал. Я так и пис, что только сечение пока выбираю.