Тема: Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
    теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
    Сначала под эту мощность подбирают сечение проводников по таблице 19. Получается, что Вам потребуется кабель сечением 25мм2. Потом начинаете применять понижающие коэффициенты и определяют номинал аппарата защиты.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Сначала под эту мощность подбирают сечение проводников по таблице 19. Получается, что Вам потребуется кабель сечением 25мм2. Потом начинаете применять понижающие коэффициенты и определяют номинал аппарата защиты.
    Тоесть в посте #25 этой темы я все правильно сделал. Я так и пис, что только сечение пока выбираю.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Тоесть в посте #25 этой темы я все правильно сделал. Я так и пис, что только сечение пока выбираю.
    Выбрали кабель правильно.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Выбрали кабель правильно.
    Спасибо за ответы. Позже наверное еще подниму эту тему по поводу общежития.