Если система TN-C, то шины РЕ быть не может. В системе TN-C запрещено делать местную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Вид для печати
Здравствуйте.
Допускается ли выполнять стяжку пола непосредственно по кабелям (замоноличивание) не убранным ни в гофрированную труба ни в короб. По плите перекрытия проходят электрический, телевизионный и телефонный кабели. Или как их защитить, если засунуть их в оболочку не представляется возможным так как они проходят через стену, есть еще провода освещения соседей снизу которые видны в технических нишах плиты перекрытия. Дом панельный.
Спасибо
Если нет возможности протянуть кабель в гофрированную трубу, то можно разрезать гофру вдоль и одеть на кабель.
Допускается замоноличевание кабелей, но в исключительных случаях, когда другого способа обеспечить сменяемость электропроводки не представляет возможности.
ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Кабеля будут в стяжке,кто притягивает кабель при помощи дюбель-хомутов,кто при помощи перфоленты,если высота стяжки будет позволять можно ли делать на клипсах???,закрепил клипсы,кабель в гофре уже крепиш в клипсу.
Всё зависит от верхнего покрытия пола (плитка, паркет, линолеум). При прокладки кабеля в полу на клипсах между гофрой и полом может образоваться пустота, что отрицательно скажется на качестве покрытия, так как будет проседание стяжки в месте прокладки кабеля. Гофрированный шланг надо укладывать непосредственно на основание пола.
Виктор, хотел добавить, что при проседании стяжки существует большая вероятность повреждения кабеля.
В помещении ванны,нужно с одной стены,перенести розетку на другую стену,можно ли проложить в полу, в стяжке? на стяжку будет положена плитка.