Тема: Прокладка кабеля в стяжке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Ничего необычного в этом нет. Так разрешено выполнять ДСУП. Я же опубликовал Вам технический циркуляр № 23/2009 в теме Какая система заземления? Почему с ним не ознакомились внимательно?
    Спасибо.Ознакомился. Не было у меня информации какая система заземления дома.Оказалось что система заземления TN-C,откуда там шина РЕ появилась не понятно.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Не было у меня информации какая система заземления дома.Оказалось что система заземления TN-C,откуда там шина РЕ появилась не понятно.
    Если система TN-C, то шины РЕ быть не может. В системе TN-C запрещено делать местную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Если система TN-C, то шины РЕ быть не может. В системе TN-C запрещено делать местную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    Вот за информацию и за пунк ПУЭ, большое Вам спасибо!
    Последний раз редактировалось Виктор; 18.03.2012 в 00:15.