Alehandr, здравствуйте! Сейчас посмотрю. Скачал уже поэтажку и пояснительную.
Вид для печати
Alehandr, здравствуйте! Сейчас посмотрю. Скачал уже поэтажку и пояснительную.
Alehandr, зачем в подвале столько щитов? Не пойму их предназначение, особенно в мастерской? Для чего там установили два щита? В подвале у Вас три распределительных щита. Для чего нужно так нагромождать?
7. По периметру мастерской предусмотреть кабель стабилизир. и кабель нестабилизир. питания с распредкоробками для питания 3-ф. и 1-ф. розеток по стенам и подключения различного оборудования. Мощность суммарная заранее не известна. На всякий случай общий автомат ставить на 32 А.
Расшифруйте пожалуйста этот пункт.
В пояснительной написано: В ГЩ установить 12 автоматов.
Так что Вы хотите, чтобы нарисовать однолинейку ГРЩ? Она там у Вас уже расписана, осталось только нарисовать данные 12 аппаратов защиты согласно нагрузкам.
Если хотите собрать все щиты, то давайте разберёмся поэтапно, с каждым в отдельности.
Ящик со счетчиком и входным автоматом - на улице. по ним -понятно.Далее кабель зашел в ГШ. Здесь переключение на генератор, выбор фаз, шины и 12 автоматов по направлениям. Все.(может какие-то технические дополнения, узо, и т. д.)
Далее, рядом РЩ подвала ( кроме мастерской) для освещения и розеток. Выведен из ГШ, чтобы не загромождать, и не лазить туда, чтобы просто включить свет. В принципе может быть совмещен с ГШ, но отдельно как-то удобнее и ближе к лестнице.
Аналогично и с РШ котельной, только получается надо вынести из котельной. Хотелось бы все таки расположить в котельной, удобнее, не надо выходить, чтобы вкл/выкл. какой нибудь насос.
Теперь по мастерской: в РШ пришел кабель от ГШ. 10 выключателей для растровых светильников вынесены отдельно(ЩО), от автоматов РШ, чисто для удобства и от дурака. В РЩ мастерской должен быть автомат для линии стабилиз. питания розеток, и автомат для линии нестабилиз. розеток.
Эти два кабеля будут идти по стенам, и от них будут запитаны розетки, в том месте где будет нужно. И там, и там розетки будут для 3-ф и 1-ф нагрузок ( в основном электроинструменты, может быть еще подключен максимально 3-4 кВт двигатель.
Автомат на 32 А - это на линию стаб. розеток. И на нестаб. линию - второй авт. 32А.
Конкретнее не могу.
И еще несколько резервных авт. на всякий случай.
На этажах вроде понятно.
Кто решил устанавливать щит на улице? В проекте узел учёта надо установить в ВРУ (ГРЩ).
Из какого материала построен дом?
Все аппараты защиты установите в этажном распределительном щите.
Не надо лишний раз включать и выключать насосы аппаратом защиты, необходимо построить так схему, чтобы было всё на автомате. А аппараты защиты должны быть для защиты, а не включения и выключения.
Установите один распределительный этажный щит, как установили на верхних этажах, зачем загромождать и дублировать, тем более, что придётся в каждом щите понижать номиналы аппаратов защиты.
Если не делать столько щитов в подвале, то в ГШ будет "центр управления полетами", и туда будет заведено очч. много мелких проводов, и будет каша. А так все логически понятно.
Но это мое мнение, практического опыта нет.
Поэтому, Вы делайте, как принято, ну и придем к комрпомиссу.
Основной вопрос для меня -это расстановка УЗО в нужной последовательности "по убыванию" токов срабатывания, и селективность автоматов в щитах, которые друг после друга идут.