Тема: Принципы построения внутренней разводки коттеджа

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Alehandr, зачем в подвале столько щитов? Не пойму их предназначение, особенно в мастерской? Для чего там установили два щита? В подвале у Вас три распределительных щита. Для чего нужно так нагромождать?
    Ящик со счетчиком и входным автоматом - на улице. по ним -понятно.Далее кабель зашел в ГШ. Здесь переключение на генератор, выбор фаз, шины и 12 автоматов по направлениям. Все.(может какие-то технические дополнения, узо, и т. д.)
    Далее, рядом РЩ подвала ( кроме мастерской) для освещения и розеток. Выведен из ГШ, чтобы не загромождать, и не лазить туда, чтобы просто включить свет. В принципе может быть совмещен с ГШ, но отдельно как-то удобнее и ближе к лестнице.
    Аналогично и с РШ котельной, только получается надо вынести из котельной. Хотелось бы все таки расположить в котельной, удобнее, не надо выходить, чтобы вкл/выкл. какой нибудь насос.
    Теперь по мастерской: в РШ пришел кабель от ГШ. 10 выключателей для растровых светильников вынесены отдельно(ЩО), от автоматов РШ, чисто для удобства и от дурака. В РЩ мастерской должен быть автомат для линии стабилиз. питания розеток, и автомат для линии нестабилиз. розеток.
    Эти два кабеля будут идти по стенам, и от них будут запитаны розетки, в том месте где будет нужно. И там, и там розетки будут для 3-ф и 1-ф нагрузок ( в основном электроинструменты, может быть еще подключен максимально 3-4 кВт двигатель.
    Автомат на 32 А - это на линию стаб. розеток. И на нестаб. линию - второй авт. 32А.
    Конкретнее не могу.
    И еще несколько резервных авт. на всякий случай.
    На этажах вроде понятно.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Ящик со счетчиком и входным автоматом - на улице
    Кто решил устанавливать щит на улице? В проекте узел учёта надо установить в ВРУ (ГРЩ).
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    может какие-то технические дополнения, узо, и т. д
    Из какого материала построен дом?
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Аналогично и с РШ котельной, только получается надо вынести из котельной
    Все аппараты защиты установите в этажном распределительном щите.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    не надо выходить, чтобы вкл/выкл. какой нибудь насос
    Не надо лишний раз включать и выключать насосы аппаратом защиты, необходимо построить так схему, чтобы было всё на автомате. А аппараты защиты должны быть для защиты, а не включения и выключения.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    В принципе может быть совмещен с ГШ, но отдельно как-то удобнее и ближе к лестнице.
    Установите один распределительный этажный щит, как установили на верхних этажах, зачем загромождать и дублировать, тем более, что придётся в каждом щите понижать номиналы аппаратов защиты.

  3. #3
    Alehandr
    Гость
    В проекте узел учёта надо установить в ВРУ (ГРЩ)
    Хорошо, пусть в ГРЩ!
    Дом - кирпич, бетон, перекрытия - бет. плиты.
    Не надо лишний раз включать и выключать насосы аппаратом защиты, необходимо построить так схему, чтобы было всё на автомате. А аппараты защиты должны быть для защиты, а не включения и выключения.
    Установите один распределительный этажный щит, как установили на верхних этажах, зачем загромождать и дублировать, тем более, что придётся в каждом щите понижать номиналы аппаратов защиты.
    Согласен. Делайте по своему усмотрению.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Теперь по мастерской: в РШ пришел кабель от ГШ. 10 выключателей для растровых светильников вынесены отдельно(ЩО), от автоматов РШ, чисто для удобства и от дурака
    О чём идёт речь? На кабдый светильник свой аппарат защиты?
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    В РЩ мастерской должен быть автомат для линии стабилиз. питания розеток, и автомат для линии нестабилиз. розеток.
    Зачем? Не проще установить 3 фазный стабилизатор?

  5. #5
    Alehandr
    Гость
    О чём идёт речь? На кабдый светильник свой аппарат защиты?
    Нет, просто 10 выключателей в одном ящичке, а автомат один, но другом ящичке.
    Зачем? Не проще установить 3 фазный стабилизатор?
    Я думал, что стабилизатор будет один, на весь дом, и от него будут кабели расходиться по этажам, и далее по некоторым, отдельным группам розеток.
    Тогда он должен стоять возле ГШ. Зачем его ставить в мастерской.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Тогда он должен стоять возле ГШ. Зачем его ставить в мастерской.
    Конечно в ГРЩ, только там и он должен подбираться на всю выделенную нагрузку.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Нет, просто 10 выключателей в одном ящичке, а автомат один, но другом ящичке.
    Установить 1 автоматический выключатель в этажном распределительном щите, я его уже подсчитал (5 штук на подвал), а управление освещением осуществлять с блока выключателей.