В планах штырь, рядом с опорой. Но это весной, а сейчас хоть такое, чем вообще никакого.
Остался кусок от проводника, который идет от шины до арматуры. Хуже не будет, чем 4мм2?
Что посоветует(вариант мех.защиты)?
Вид для печати
Т.е. отсоединить от катанки, которая была прикреплена ранее к щиту? Сейчас они(обе катанки) болтом соединены. Думаю их обварить. Надо будет приварить к закладной болт и надеть защитный резиновый колпак, как на генераторе а/м.
Хотя в голове сидит постоянно мысль: Не зная, что и как там с арматурой под землей, лучше вбить штырь. А вариант, который сейчас, оставить, как временный.
Попробую вбить штырь сейчас, пока земля не на много промерзла. Как я понял, что замер надо делать либо в самый сухой месяц, либо в самый холодный.
Поэтому, надо постараться это сделать сейчас.
Должна ли открытая часть катанки(от места соединения до поверхности земли) быть изолирована? Ведь он соединен с PEN проводником через шину. В случае появления напряжения (перекос фаз и т.п.) на нем же может быть напряжение или я чего-то не так понимаю (физику процесса)?
Игорь.З, мы опять откатились к пройденному, возвращайтесь в начало темы и внимательно прочитайте свой пост №1. Установив щит на опору Вы подвергаетесь опасности, как бы не страховались. Вокруг столба сделайте подиум из диэлектрика, щит замените на пластиковый, купите себе перчатки диэлектрические, и тогда, может быть, Вы проживёте до глубокой старости. :)
Отсоедините. Вы же не знаете, прикреплена она к опоре или нет. Эта катанка Вам вообще не нужна. Соединяйте проводник с тем штырём, который гарантировано имеет соединение с арматурой опоры. Отверстие в щите, где был болт надо снова герметично закрыть.
Этого не требуется.
С арматурой всё нормально. А вот каково сопротивление растеканию тока неизвестно. Можно и десяток штырей забить, а толку не будет. Сначала надо произвести замеры, тогда будет понятно, что и куда забивать. Нужен не штырь, а полноценное заземляющее устройство. Лучше монтировать сразу модульно-штыыревое заземление. Оно может быть установлено и зимой в мёрзлый грунт. Штыри забивают отбойным молотком (электрическим) с энергией удара не менее 32-35 Дж. Никаких проблем. Заземление нужно установить не рядом с опорой, а вблизи ввода СИП в дом, где будет стоять ВРУ.
Правильно поняли. Сопротивление растеканию тока у контура заземления должно быть не более 10 Ом даже в условиях, когда сопротивление грунтов имеет максимальные значения - сухой или промёрзший грунт. Если есть возможность, то делайте сейчас. Затем соединяйте с заземлением опору и шину PE в щите ВРУ.
Зачем Вам резиновый колпак в месте соединения защитного проводника с заземляющим на опоре? Если Вам будут делать заземление, то место соединения заземлителя с заземляющим проводником закрывают гидроизоляционной лентой (из петролатума). Попросите у монтажников кусок этой ленты и закройте соединение проводника и катанки, но имейте ввиду, что место соединения должно быть доступно для обслуживания. Если хотите, закройте этот штырь коробом.
Не мудрите с излишней защитой. Это не поможет и в этом вопросе я солидарен с Миколой.
Как ни странно, но именно диэлектрик, расположенный в радиусе вытянутой руки у опоры будет присутствовать. Благо сосед на ж/д работает. У них есть хорошие резиновые маты, для устройства ж/д переездов.
Понимаю, что щит на опоре не есть хорошо. НО. Задача стоит ни как совершить революцию в отдельно взятом поселке(а сейчас, как я вижу, когда еду к любимой теще в гости, 99% новых ТП идет через опору на границе участка), а минимизировать последствия такого размещения промежуточного щита учета.
Поэтому и подумал, что ничего страшного не произойдет, если разрезать резиновый шланг и одеть на катанку. Когда будет вбит штырь, необходимость в этой операции отпадет, т.к. проводник будет отсоединен от катанки.
Какой проводник? У Вас из щита на опоре должен быть проложен проводник сечением 10 мм2 и соединён с катанкой, которая приварена к закладной детали опоры. Опять по кругу идём.
От заземляющего устройства требуется проложить ещё один заземляющий проводник, который соединит это устройство и арматурой опоры.
Правильно, не более 10 Ом. Я Вам об этом и написал.
Нормируется. Сопротивление растеканию тока заземлителя опоры должно быть не более 30 Ом.
Достаточно или нет могут показать только замеры. Гадать нет смысла. Этот штырь Вам вообще не нужен. Арматура опоры играет роль заземлителя, поэтому Вы и подключаете к арматуре проводник из щита.
1.7.61. ...Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.