Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
C PEN шины 10мм2 идет проводник на катанку, которую отсоединил от щитка чрез орех (не знаю, насколько верно назвал черную коробочку, внутри которой пластины с профилем под катанку).
Это самое плохое соединение, тем более в наружных электроустановках. Через пару месяцев винты ослабнут и контакт потеряет своё предназначение, тем более на улице. Заземляющий проводник от конструкции повторного заземления надо ввести в щит и присоединить его к шине PEN, а от шины PEN отдельным проводником присоединяете конструкцию щита.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Внутри щита заземление корпуса и дверцы посадил на PEN шину проводником 10мм2.
Достаточно проводником сечение 4 мм2.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее:
- 2,5 мм Cu или 16 мм Аl, если есть механическая защита,
- 4 мм Си или 16 мм Аl, если механическая защита отсутствует.


Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
5. Про провис понял. Буду думать, как исправить.
Так же подумайте как будете защищать от механических повреждений. Гофра не обладает свойствами защиты от механических повреждений.