В случае с ГЗШ перемычки между N и РЕ не нужны.
Вид для печати
А где на схеме Вы нашли коммутационный аппарат или прибор учета на РЕN проводнике? Внимательно рассмотрите схему и проанализируйте её. Ещё раз повторяю, что на прибор учета идет проводник для снятия показаний расходов электроэнергии. Разделение РЕN проводника происходит на шинах РЕ и N.
Для тех, кто сомневается или не понимает схему, советую внимательно прочитать ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Исходя из этого требования место розделения Образовалось на ГЗШ,а после счетчика обьеденение произошло за счет перемычек,Что не дпускается.Не смотря на изменение заголовка
leksan, делаю Вам предупреждение, слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.
Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!
Администратор форума "ЭлектроАС"
leksan, на основании п. 1.7.135., PEN проводник необходимо завести на шину РЕ и произвести разделение.
leksan, Вам необходимо внимательно изучить требования, а потом оспаривать. Вы не имеете право произвести разделение PEN проводника на главной заземляющей шине, так как тогда она будет выполнять сразу две функции – распределения электроэнергии и защитную.
Схема, которую привёл Станислав, соответствует ПУЭ.